电机正常工作的电压范围是多少?
tyrone3000
tyrone3000 Lv.11
2015年06月30日 08:06:29
只看楼主

电机正常工作的电压范围是多少?查了两个国标, GB755 《旋转电机 定额和性能》里面说是±5%。但是电网的规范是GBl2325-1990《电能质量一供电电压允许偏差》中规定:35kV及以上供电电压正负偏差的绝对值之和不超过额定电压的10%;10kV及以下三相供电电压允许偏差为额定电压的土7%;220V单相供电电压允许偏差为额定电压的+7%~10%。两者有差异,如果要购买电机,技术协议按照哪个来?

电机正常工作的电压范围是多少?
查了两个国标,
GB755
《旋转电机 定额和性能》里面说是±5%。

但是电网的规范是 GBl2325-1990《电能质量一供电电压允许偏差》中规定:35kV及以上供电电压正负偏差的绝对值之和不超过额定电压的10%;10kV及以下三相供电电压允许偏差为额定电压的土7%;220V单相供电电压允许偏差为额定电压的+7%~10%。

两者有差异,如果要购买电机,技术协议按照哪个来?
免费打赏
urpig
2015年07月02日 13:23:13
12楼
alex1000 发表于 2015-6-30 08:22 求专业解答楼主看的GB 755是2008版?我翻了一下,没见到要求±5%。。。请楼主提供是哪一条。。。我看到,GB755-2008有 要求————电压应符合GB156 所规定的标称电压GB156附录规定允许±10%偏差。比5005X规范要宽松。综上,以50052、50055为准。
回复
dianqi090101
2015年07月02日 16:28:23
13楼
记得好像是10%,但不要长期运行欠电压或过电压运行
回复
xjksjcsjy
2015年07月03日 11:59:32
14楼
坐等学习!!!!
回复
szc926
2015年07月04日 10:37:22
15楼
有没有要求使用精度的
回复
kjp2014
2015年07月04日 10:51:02
16楼
路过学习一下,一般场合10%
回复
co1435982426146
2015年07月05日 13:56:42
17楼
个人觉得一个是电源的供电电压,一个是设备的电压,两个东西的适用不一样,
回复
jj-5
2015年07月06日 08:50:02
18楼

路过,学习学习了!!!!!!!!
回复
qq_1425022659353
2015年07月06日 15:17:54
19楼
对于电机,确实不熟,还望大神们多多指教
回复
zhzhm721223
2015年07月07日 09:53:25
20楼
电动机电压应该是-7%、+10%之间吧!
回复
wsrocketage
2015年07月07日 16:00:15
22楼
dfg agdgdsagsdgsdgdsfg dsfg