电机正常工作的电压范围是多少?
tyrone3000
tyrone3000 Lv.11
2015年06月30日 08:06:29
只看楼主

电机正常工作的电压范围是多少?查了两个国标, GB755 《旋转电机 定额和性能》里面说是±5%。但是电网的规范是GBl2325-1990《电能质量一供电电压允许偏差》中规定:35kV及以上供电电压正负偏差的绝对值之和不超过额定电压的10%;10kV及以下三相供电电压允许偏差为额定电压的土7%;220V单相供电电压允许偏差为额定电压的+7%~10%。两者有差异,如果要购买电机,技术协议按照哪个来?

电机正常工作的电压范围是多少?
查了两个国标,
GB755
《旋转电机 定额和性能》里面说是±5%。

但是电网的规范是 GBl2325-1990《电能质量一供电电压允许偏差》中规定:35kV及以上供电电压正负偏差的绝对值之和不超过额定电压的10%;10kV及以下三相供电电压允许偏差为额定电压的土7%;220V单相供电电压允许偏差为额定电压的+7%~10%。

两者有差异,如果要购买电机,技术协议按照哪个来?
免费打赏
hzhsj
2015年07月07日 18:47:03
23楼
一是对电机(产品)的质量要求;
一是对供电(电源)的质量要求。
回复
呵呵阿敏
2015年07月08日 04:15:59
24楼
坐等高手解答
回复
co1436334408763
2015年07月08日 13:57:09
25楼
专业生产270V、315V、400V、480V、690V等规格计量电能表 和数显多功能仪表,直接输入该电压,免去电压互感器成本,提高电能计量精度,若有需求,请电13750002876龚。
回复
dgq19770224
2015年07月09日 09:48:48
26楼
刚看到一台电机要求不能超过2.5~3%,所以需要根据你的电网供电情况和电机实际参数要求去选择吧!
回复
电气工程00
2015年07月09日 11:23:28
27楼
路过学习了
回复
二单青年
2015年07月10日 14:33:50
28楼
很好很详细 感谢楼主分享
回复
岛泉
2015年07月11日 10:21:47
30楼
电子产品基本要求都是±10%3电机应合电网要求.
回复
阿米尔汗
2015年07月13日 13:02:09
31楼

路过学习了
回复
lingxuct
2015年07月13日 15:08:44
32楼
订购电机就应按国家电机的标准,而不是供电标准。
回复
lkchai1978
2016年05月10日 21:04:52
33楼
GBl2325说的是电能质量,是供电方向使用方提供电力的质量标准。
GB755说的是设备对端电压的要求,两者是不同的,中间可能会有变压器之类的电气设备。
我们出的设备规格书要求电机能在正负10%额定电压下工作的。你说的GB755里有要求5%的说法吗?我没找到。。
IEC 60038标准里是说了正负10%,但是没有指向电机,如果在电机的标准里找到这个依据,就更有说服力了。。