电机正常工作的电压范围是多少?
tyrone3000
tyrone3000 Lv.11
2015年06月30日 08:06:29
只看楼主

电机正常工作的电压范围是多少?查了两个国标, GB755 《旋转电机 定额和性能》里面说是±5%。但是电网的规范是GBl2325-1990《电能质量一供电电压允许偏差》中规定:35kV及以上供电电压正负偏差的绝对值之和不超过额定电压的10%;10kV及以下三相供电电压允许偏差为额定电压的土7%;220V单相供电电压允许偏差为额定电压的+7%~10%。两者有差异,如果要购买电机,技术协议按照哪个来?

电机正常工作的电压范围是多少?
查了两个国标,
GB755
《旋转电机 定额和性能》里面说是±5%。

但是电网的规范是 GBl2325-1990《电能质量一供电电压允许偏差》中规定:35kV及以上供电电压正负偏差的绝对值之和不超过额定电压的10%;10kV及以下三相供电电压允许偏差为额定电压的土7%;220V单相供电电压允许偏差为额定电压的+7%~10%。

两者有差异,如果要购买电机,技术协议按照哪个来?
免费打赏
tyrone3000
2015年06月30日 08:22:20
2楼
求专业解答

cof1577497178696:刚刚路过学习学习基本上都是在±10

回复
tyrone3000
2015年06月30日 08:32:45
3楼
没人知道吗?
回复
tyrone3000
2015年06月30日 09:08:27
4楼
以前做的电子产品基本要求都是±10%,(也没有国标要求)。
但是电机国标弄了个±5%,这个范围在很多场合都是没法用的
回复
beida_energy
2015年06月30日 15:33:31
5楼
个人认为按土7%较为合理。
因为这是电能质量的基本要求,具体的每个用电设备,在设计时应该适应这个标准。
否则, 你去国外用?那还行。
但在国内用呢?
回复
tyrone3000
2015年06月30日 16:35:43
6楼
国内的±7%的也很少,并且IEC 60038规定都是10%了。
Concerning supply voltage range, under normal operating conditions, the supply voltage
should not differ from the nominal voltage of the system by more than ±10 %.

合资企业的电机都是10%了,国内电机厂只标个额定电压,很显然是在应付。
回复
jianzhudianqic
2015年07月01日 06:16:45
7楼
路过学习了
回复
beida_energy
2015年07月01日 08:37:24
8楼
alex1000 发表于 2015-6-30 16:35 国内的±7%的也很少,并且IEC 60038规定都是10%了。Concerning supply voltage range, under normal oper …是的,跟国内和国外的产品签合同的依据应该不一样的。既然IEC的标准为10%了,估计国内的大品牌也可以达到,否则咋出口呢?当然,10%肯定比7%的要贵,因为适应性强嘛!
回复
巴亚
2015年07月01日 08:45:00
9楼
这个东西我觉得就是规范制定不统一造成的
回复
wang171468177
2015年07月01日 21:34:56
10楼

路过学习了
回复
lsc19590714
2015年07月02日 09:31:53
11楼
额定电压,交流380V电压的情况下,三相异步电动机能接受并保证可正常工作的电压应为负5%正10%之间。