公司关于钢管、铁盒壁厚的控制标准,大家帮忙看看是否合理。
超大哥
超大哥 Lv.7
2015年06月29日 15:31:47
只看楼主

我所在的房地产公司下发了一个质量控制标准,要求按此标准控制施工单位进场材料。标准中规定:Φ15、Φ20焊接钢管壁厚≥2.52㎜,Φ25焊接钢管壁厚≥2.88㎜,Φ32焊接钢管壁厚≥3.15㎜。连接套管壁厚≥2㎜,铁盒壁厚≥1.2㎜。 我查了一下相关规范,公司关于焊接钢管的壁厚的数据,应该是将《GB/T3091-2008 低压流体输送用焊接钢管》的附录A中数据下浮10%得出,但这张表是用于“管端用螺纹和沟槽连接”的钢管,并不适用于电气预埋用的焊接钢管。再说这本规范是针对“低压流体输送”的,管道要承受水压,而电气预埋用的焊接钢管就没必要那么厚了。

我觉得焊接钢管壁厚在2mm以上,套管壁厚1.5mm以上就够了(GB50303-2002第14.1.2条中规定“壁厚小于等于2mm的钢导管不得套管熔焊连接,JGJ16-2008第8.3.2条规定“明敷或暗敷于干燥场所的金属导管宜采用管壁厚度不小于1.5mm的电线管”)。
至于铁盒壁厚≥1.2㎜,没有找到相关依据。华北地区的标准《09BD5内线工程》,里面第24页里铁盒的壁厚要求是≥1㎜。国家标准没找到。
请大神们讨论一下,公司的内部质量控制标准是否有相关的规范和标准支持,是否合理?
5df2b55e969cf0a69054.pdf
2.7 MB
立即下载
免费打赏
lyqyzp
2015年06月29日 16:26:17
2楼
楼主你查一下Φ15、Φ20的焊接钢管国标的厚度是多少,也许是根据国标的要求来的
回复
超大哥
2015年06月30日 09:21:25
3楼
lyqyzp 发表于 2015-6-29 16:26 楼主你查一下Φ15、Φ20的焊接钢管国标的厚度是多少,也许是根据国标的要求来的我查了一下《GB/T21835-2008焊接钢管尺寸及单位长度重量》,感觉这份标准的意思是Φ15、Φ20钢管的最小壁厚是0.5mm
回复
超大哥
2015年06月30日 09:26:50
4楼
回复
lyqyzp
2015年07月01日 11:37:14
5楼
超大哥 发表于 2015-6-30 09:21 我查了一下《GB/T21835-2008焊接钢管尺寸及单位长度重量》,感觉这份标准的意思是Φ15、Φ20钢管的最小壁 …楼主看一下
回复
lyqyzp
2015年07月01日 11:40:29
6楼
回复
lyqyzp
2015年07月01日 11:41:12
7楼
楼主看看这个表就好了
回复
超大哥
2015年07月01日 15:17:22
8楼
lyqyzp 发表于 2015-7-1 11:40 非常感谢!请问这张表来自哪份标准?
回复

相关推荐

APP内打开