文档PPT附件免费下载~ 空调室外机位的尺寸大小及设计安装问题 在房产项目中,关于空调缺陷的统计,分为以下几个方面: 1.跟空调室外机位的尺寸大小相关; 2.跟空调室外机的安装位置相关; 3.跟空调室外机位的安全隐患相关; 4.跟空调室外机位的美观相关。 各品牌空调室外机尺寸表及设计安装问题
空调室外机位的尺寸大小及设计安装问题
在房产项目中,关于空调缺陷的统计,分为以下几个方面:
1.跟空调室外机位的尺寸大小相关;
2.跟空调室外机的安装位置相关;
3.跟空调室外机位的安全隐患相关;
4.跟空调室外机位的美观相关。
各品牌空调室外机尺寸表及设计安装问题
机型 尺寸 海尔 长虹 美的 春兰 格力 海信 LG 奥克斯 适用面积 1P壁挂 长 780 780 757 650 848 800 770 818 10—16 高 540 550 535 506 540 570 540 540 深 245 270 235 250 320 260 245 320 1.5P壁挂 长 780 800 823 760 848 800 840 818 16-24 高 540 555 590 537 592 570 578 540 深 245 259 285 259 320 260 275 320 2P柜机 长 810 880 908 760 1018 980 870 867 23-34 高 680 660 650 537 700 640 800 595 深 288 319 330 259 412 350 320 378 2.5P柜机 长 860 880 823 980 870 28-40 高 730 660 649 640 800 深 308 319 276 350 320 3P柜机 长 948 870 968 950 1018 950 870 867 32-50 高 830 885 750 745 840 840 800 695 深 340 354 330 310 412 340 320 378
机型 尺寸 格兰仕 日立 松下 夏普 三星 平均 最大 适用面积 1P壁挂 长 780 750 650 730 660 751.76 848 10—16 高 490 548 530 540 475 531.07 570 深 260 288 230 250 242 262.69 320 1.5P壁挂 长 830 750 780 730 720 790.69 848 16-24 高 638 548 530 540 548 562 638 深 285 288 230 250 265 272.38 320 2P柜机 长 810 780 800 695 848.16 1018 23-34 高 570 540 637 620 635.75 800 深 290 289 297 280 317.66 412 2.5P柜机 长 950 980 878 902.62 980 28-40 高 935 750 638 725.25 935 深 390 330 310 325.37 390 3P柜机 长 880 950 900 951 878 923.07 1018 32-50 高 780 935 795 840 638 797.92 935 深 360 390 320 352 310 347.38 412
注:上表是在各品牌网站收集到的室外机尺寸。偏大尺寸的室外机随着时间的推移会变小,所以可按以下室外机尺寸设计空调室外机搁板(简称空调板)。
1P 780×280; 1.5P 830×300; 2P 900×350; 2.5P 950×380; 3P 950×380
空调位过小,无法放置室外机(案例)
空调位处5面封闭,引起室外机死机(案例)
家用分体空调室外机安装的最小预留空间如下表:
分类 室外机匹数 适用房间面积
(m2) 室外机安装
预留尺寸(高×宽×深)mm 家用分体空调 1HP 8~12 710×1200×600 1.5HP 12~18 710×1200×600 2HP 18~25 1150×1450×600 3HP 25~35 1150×1450×600
日立空调产品室外机空间建议预留尺寸 产品类型 外机实际最大尺寸
(高×宽×深)(mm) 建议室外机空间
最小预留尺寸(高×宽×深)(mm) 壁挂机 570×840×300 750×1200×600 立柜机风管机 935×980×390 1150×1400×600
格力空调产品室外机空间建议预留尺寸 产品类型 外机实际最大尺寸
(高×宽×深)(mm) 建议室外机空间
最小预留尺寸(高×宽×深)(mm) 壁挂机 540×848×320 710×1200×600 立柜机 700×1018×412 950×1400×600
空调板平面及剖面设计
1. 图一是《房间空气调节器安装质量检验规范》对于空调室外机安装要求的附图。
左侧和后侧据墙体要大于150,右侧大于1000的尺寸是加氟操作所需尺寸,该规范文字部分要求至少600。空调室外机对面3000内不得有墙体等不通风障碍物,如果对面是窗,则要加大到4000。
2. 空调板分六种情况,其大小见图二到图七。如果图六图七开启扇不满足要求,则平面大小按图四图五设计。
图一 《安装检验规范》对于空调室外机安装要求
空调板剖面设计
1.空调板剖面要求见图八。
2.空调机顶部要有200以上空间,如果有反沿,则要加上反沿高度。
图八空调板高度位置
1.空调板边据人行道边小于3000,空调板高度距室外地面大于2500。
2.空调板最好不要和自己家的地面楼板连在一起。楼板震动噪音对上方不敏感(有建筑面层),对下方敏感。容易造成邻里纠纷。空调板如果窗侧面,最好和窗台平或低于窗台150以内。 这样安装工人好操作。维修方便。如果是落地窗,如果不影响观感,则据楼面400~600处是最好安装操作的位置,且较少影响楼下。
3.空调如果装在凸窗上方,空调要装在自己家的凸窗上方,不能装在楼下的凸窗上方。
4.冷凝水管可在空调板下方汇入集水管。
空调板平面位置
1.在室内面对窗,则空调板最好装在右侧。
2.如果是900高窗台,可以装在窗下方;如果是居室窗,2P及以上空调室外机最好不要装在窗下方,因此处楼板是最易震动和噪音最容易传到楼下的地方。
其它
1.空调板栏杆是视觉需要,并非功能需要。
2.估算空调机大小,起居室可估大一些,卧室可估小一些。
3.空调板规格每一栋最好不超过两种。
4.二楼及以上空调板栏杆要容易拆卸。
5.百页片宽度控制在50~75mm,页片轴距控制在110~150mm为宜;片间空隙过大则影响立面效果,过小影响室外机散热。且应设置为可开启,以便安装和维修。
6.空调板一般为自由排水(雨水)。
空调室外机预留空间原则小结
1、空调位(净空)不得小于800×1200×600(高×宽×深);
2、应考虑外保温的厚度、挡板尺寸以及施工误差等因素,空调外机每相邻外墙外保温一侧,在以上要求的空调机安装尺寸基础上+70mm。
空调安装位置问题
空调位处有多根管道,空调机已无空间安装
雨水管的安装尺寸是常常被忽略的问题,雨水管距墙尺寸如下图:
设计中雨水管中心距墙中线尺寸常设计为250mm,墙体按200mm设计,只有外保温厚度为50mm时(100+50+10+40+50)此数值才合适;保温加厚雨水管中心距墙中线尺寸需增加。
1200×600是常用的空调室外机位设计尺寸,但常常在外墙处布置一排雨水管、排水管;这样实际空调室外机的有效安装深度只有350mm。因此雨水管、排水管尽量竖向布置在空调板侧墙处。
排水地漏及冷媒管洞布置
通常情况下室外机为右侧接管(面对室外机正立面),故室外机的管道进户墙洞宜留在室外机的右侧,排水地漏及附近的雨水管宜设置在外机平台的左侧以避免管道之间的相互影响(详见下图)。
原则1: 避开管道与空调机位相邻;如空调位处必须有管道时,设计时应考虑对于室外机冷媒管和建筑排水管尽量分布在设备两侧,同时避免管道交叉管道对空调位置的影响而预留空间。
案例一
如果双层空调板均为挂室空调服务,上层空调板(混凝土板)需要预留冷媒、冷凝管的下行留洞。
空调室外机无法安装了!
将空调放置在设备房中,但安装在设备房二层,设备安装及维护困难。
空调位百叶过大,没考虑安装是否方便,造成空调安装困难。
原则2 :空调机位设置应从安装及维修工作角度考虑其位置和设置的合理性(设置在有窗有洞部位附近,操作可达性)。
空调机对阳台吹风,影响阳台使用。
原则3: 需考虑对其它功能正常使用的影响(如对阳台吹风)。
室内外机跨过道,装修困难。
室内外机距离过远,对装修影响比较大。
原则4:
1、考虑对装修的不利影响(如跨门窗过道卫生间);
2、室内外机距离不得大于10米,否则效率严重下降且影响装修。
自家管道不得放置在别人户内空间
原则5: 空调冷凝水管道不得放置在公共空间或其他户内。
空调位与插座不对应,使用不便。
客厅空调紧靠墙面,造成开关面板被遮挡,不宜使用。
原则6: 室内机空调冷媒管洞口、冷凝水洞口、插座、开关位置应对应
结构梁未预留(户式中央空调)空调孔
原则7: 施工图阶段应针对空调管线走向进行开孔设计并审核。
空调外机置于阳台占用业主的使用空间和造成生活不便,另外排水问题也不好处理。
原则8: 户型及装修设计时尽量考虑独立空调机位空间;无法避免时应考虑分体式空调,冷凝水自由排放在阳台上可通过装修隐蔽。
空调室外机安装位置原则小结:
1、避开管道与空调机位相邻;如空调位处必须有管道时,设计时应考虑对于室外机冷媒管和建筑排水管尽量分布在设备两侧,同时避免管道交叉管道对空调位置的影响而预留空间;
2、空调机位设置应从安装及维修工作角度考虑其位置和设置的合理性(设置在有窗有洞部位附近,操作可达性);
3、需考虑对其它功能正常使用的影响(如对阳台吹风);
4、考虑对装修的不利影响(如跨门窗过道卫生间);
5、室内外机距离不得大于10米,否则效率严重下降且影响装修;
6、空调冷凝水管道不得放置在公共空间或其他户内。
7、放置在凸窗处的室外机,必须校核凸窗间的高度是否满足室外机高度要求。 落地凸窗上不允许放置空调室外机,2900层高的住宅,凸窗上不建议放置空调室外机。
8、室内机空调冷媒管洞口、冷凝水洞口、插座位置应对应。
9、针对(户室中央空调)空调管线走向、留洞进行开孔设计并审核。
10、户型及装修设计时尽量考虑独立空调机位空间;无法避免时应考虑分体式空调,冷凝水自由排放在阳台上可通过装修隐蔽。
11、放置在凹角的室外机不得对吹。
空调运行安全问题
设计的空调位造成空调通风不良,引起室外机死机。
空调位设置在室内,受窗的遮挡,热气又吹回到室内(空调位必须放置在室外)。
原则1: 室外机的散热口方向宜背离门窗洞口,且外侧不应有封闭构筑物阻挡。
阳光直射空调位,造成空调周边环境温度过高,空隙率小于70%,引起室外机死机。
空调档板形式及开孔率
原则2: 采用水平格栅和百叶挡板做法,百叶间距90mm;
如果空调室外机两侧无遮挡物时百叶倾斜角取30度;
如果空调室外机两侧有遮挡物时百叶倾斜角取20度;
百叶的开孔率不小于80%。
采用扣板等固定形式空调档板。
毛坯别墅空调外机位处空调孔设置与下水的方向相反,空调工作后冷凝水会沿露台或阳台留入地漏,造成不便;
原则3: 室外机空调位冷凝水应做好排水措施,可根据排水方向在露台或阳台上设置排水浅沟至地漏。
空调机位安全隐患设计原则
1、室外机的散热口方向宜背离门窗洞口,且外侧不应有封闭构筑物阻挡。2、采用水平格栅和百叶挡板做法,百叶间距90mm;
如果空调室外机两侧无遮挡物时百叶倾斜角取30度;
如果空调室外机两侧有遮挡物时百叶倾斜角取20度;
百叶的开孔率不小于80%。
采用扣板等固定形式空调档板。
3、室外机空调位冷凝水应做好排水措施,可根据排水方向在露台或阳台上设置排水浅沟至地漏。
空调机位美观问题
冷媒管对建筑外立面影响严重
原则1: 设计时应考虑空调冷媒管、冷凝水管对建筑外立面的影响。
原则2: 前期户型设计时候应尽量考虑缩短外露管线,无法避免时应采取隐蔽式管线设计。
往期技术解析回顾:
【暖通空调技术解析·7期】酒店中央空调工程设计与施工注意事项
【暖通空调技术解析·6期】空调器制冷系统原理及常见故障图文解析
【暖通空调技术解析·5期】医院暖通空调设计与负压隔离病房设计、建造和管理分析
【暖通空调技术解析·4期】实验室通风空调设计与案例分享
【暖通空调方案解析·3期】全面解析机房空调结构原理、操作、维护与排障
【暖通空调技术解析·1期】室内给水管、管件安装及消火栓管道安装