芬顿反应池及相关药剂投加
qq_1428734719380
2015年06月29日 08:24:13
来自于水处理
只看楼主

大家好,目前正在做化工废水芬顿的调试,目前进水量为20m³/h,COD为10500,出水COD 8700,有以下问题想请教下:1、硫酸亚铁和双氧水的添加顺序,有说同时添加的,也有说先加硫酸亚铁,过十几分钟后加双氧水,有什么区别吗?我们调试时,废水中先加入双氧水,并没有明显现象,然后再逐步加入硫酸亚铁,水样立刻反应,先是变成浅红,然后随着硫酸亚铁的增多,红色越来越浓,可能是反应越剧烈了吧,需要不停空气搅拌,不知搅拌多长时间合适呢,就是说进行芬顿反应时,需要多长时间才能反应完全? 多长时间双氧水才能耗尽,以不影响后面的COD测定呢?(目前水的颜色为暗红色)

大家好,目前正在做化工废水芬顿的调试,目前进水量为20m³/h,COD为10500,出水COD 8700,有以下问题想请教下:

1、硫酸亚铁和双氧水的添加顺序,有说同时添加的,也有说先加硫酸亚铁,过十几分钟后加双氧水,有什么区别吗?我们调试时,废水中先加入双氧水,并没有明显现象,然后再逐步加入硫酸亚铁,水样立刻反应,先是变成浅红,然后随着硫酸亚铁的增多,红色越来越浓,可能是反应越剧烈了吧,需要不停空气搅拌,不知搅拌多长时间合适呢,就是说进行芬顿反应时,需要多长时间才能反应完全? 多长时间双氧水才能耗尽,以不影响后面的COD测定呢?(目前水的颜色为暗红色)

2、芬顿尺寸为4mX2mX3m,共4格,加药后4个池子水的颜色应该是一样的还是前面颜色深点,后面出水池子颜色淡点,效果更好?

3、最主要的就是双氧水和硫酸亚铁的投加量,按目前的20m³/h,COD为10500,该怎么计算投加两种药剂的量?如果小试,已COD去除率为标准计算投加药剂还是其他指标

4、芬顿反应PH控制在3-5,用什么来调节PH值,目前项目中没有调节PH值的加药装置,怎么来调节进水PH值,难道硫酸亚铁来调节吗?(对此深表怀疑,另外,这两种药剂加多的坏处)

问题比较多,还望高手能详细解答,先谢过了!

免费打赏
wangting1209
2015年06月29日 19:53:04
2楼
1、加药顺序影响应该不是很大,反应时间1-2h,双氧水对COD的检测有影响。
2、后面出水池子颜色淡好。
3、根据你的COD排放标准,去除率来算投加双氧水的量。
4、用硫酸调pH,亚铁加多了泥多,双氧水加多了对COD检测数值偏大,成本上升,详情可以到环'保.通交流。

yj蓝天:学习啦,谢谢分享

回复
imlongjiani
2016年06月08日 16:14:31
3楼
推流式的Feton池同时投加H2SO4 和Fe2SO4不合适,间歇式的Feton池可以同时投加
回复
co1449118494077
2016年06月16日 22:43:28
4楼
楼主,您的问题怎么解决的,求教。我要去调试30吨/天的废水,进水COD 100 ,出水50 , 芬顿池尺寸3.6*2.4*4.2,请问加药量怎么计算的
回复

相关推荐