采用理正岩土软件计算:原有地形是30~35的斜坡,建一个锚杆挡土墙,上面形成一个场地,场地上建三层排屋,挡土墙高度在15~20m之间,采用板肋式锚杆挡土墙,因此第一排的锚杆力最大,准备采用3根直径50mm成束的钢筋问题1:边坡技术规范要求成束钢筋不大于三根,粘结强度折减系数0.7,能大于三根吗?问题2:如果大于三根,折减系数是怎样的?有规范参考吗?问题3:理正中的钢筋直径怎么确定?三根一束的钢筋的等效直径公式能按照混凝土规范条文说明里面的4.2.7中的三并筋等效直 径取1.73倍的单根钢筋直径,这条适用于挡土墙这里吗?
问题1:边坡技术规范要求成束钢筋不大于三根,粘结强度折减系数0.7,能大于三根吗?
问题2:如果大于三根,折减系数是怎样的?有规范参考吗?
问题3:理正中的钢筋直径怎么确定?三根一束的钢筋的等效直径公式能按照混凝土规范条文说明里面的4.2.7中的三并筋等效直 径取1.73倍的单根钢筋直径,这条适用于挡土墙这里吗?
问题4:现在按等效直径来计算3根50的面积是5873,锚孔是150mm,但是边坡规范要求钢筋截面面积不应超过锚孔面积的20%,那么锚孔直径能取200mm?那本规范里面有提及?
对挡土墙这一块不大理解,拜托各位了!!!