对楼面活荷载的计算不是很清楚。我目前需要在商场大楼的二层立柱包围四面广告灯箱,灯箱自重1.8T,为四肢桁架结构,底面积2.28*2.28=5.19,业主要求楼面荷载不大于3kN/平米:有两个疑问:1、荷载=18/5.19=3.47,这样的理解对吗?2、四肢桁架底部为4块260*260mm钢板,业主方认为应该把底面积加大为等效的5.19平米,这样理解似乎不对吧?
对楼面活荷载的计算不是很清楚。
我目前需要在商场大楼的二层立柱包围四面广告灯箱,灯箱自重1.8T,为四肢桁架结构,底面积2.28*2.28=5.19,
业主要求楼面荷载不大于3kN/平米:
有两个疑问:
1、荷载=18/5.19=3.47,这样的理解对吗?
2、四肢桁架底部为4块260*260mm钢板,业主方认为应该把底面积加大为等效的5.19平米,这样理解似乎不对吧?
12楼
按等效荷载核算一下就行了
回复
13楼
不能单纯把总重每平米均摊,打比方:四腿桌子上放一18KN重物,面积和桌面一样和放18KN重物,面积和桌腿一样,同样18KN 只能说是桌腿都受得了,但桌面不一定受得了。同理你得计算四点集中荷载对楼面的影响,等效换算下吧,PK应该就有等效换算的模块
回复
14楼
楼上说的有道理
回复
15楼
13楼说得挺对的,赞同
回复
16楼
小手一挥,金币拿走!!!!
回复
17楼
不是一个概念
回复
18楼
大概明白了,需要转化为等效荷载,谢谢了。
补充:荷载与柱子没有关系,业主方不允许广告牌与柱子连接,要不然也不会有这个问题。其实安装在柱子上多好,安全、合理。
回复
19楼
小手一挥,金币拿走!!!!!
回复
20楼
你的广告牌是安装完就固定住了吧,那为什么要算活荷载?活荷载进行不利布置,可能导致计算偏大。我认为既然广告牌是固定的,就像柱子的抹灰一样折算到柱的恒载上,不知道这样理解对不对
回复
21楼
楼主表述不太专业 研究一下荷载规范附录C吧
回复