对楼面活荷载的计算不是很清楚。我目前需要在商场大楼的二层立柱包围四面广告灯箱,灯箱自重1.8T,为四肢桁架结构,底面积2.28*2.28=5.19,业主要求楼面荷载不大于3kN/平米:有两个疑问:1、荷载=18/5.19=3.47,这样的理解对吗?2、四肢桁架底部为4块260*260mm钢板,业主方认为应该把底面积加大为等效的5.19平米,这样理解似乎不对吧?
对楼面活荷载的计算不是很清楚。
我目前需要在商场大楼的二层立柱包围四面广告灯箱,灯箱自重1.8T,为四肢桁架结构,底面积2.28*2.28=5.19,
业主要求楼面荷载不大于3kN/平米:
有两个疑问:
1、荷载=18/5.19=3.47,这样的理解对吗?
2、四肢桁架底部为4块260*260mm钢板,业主方认为应该把底面积加大为等效的5.19平米,这样理解似乎不对吧?
2楼
哈哈哈哈哈
回复
3楼
小手一挥,金币拿走!!!!
回复
4楼
没看懂啥意思
回复
5楼
小手一挥,金币拿走!!!!
回复
6楼
本帖最后由 bjaoa 于 2015-7-1 12:59 编辑
可能我没有表达清楚,图例:
回复
7楼
1、荷载=18/5.19=3.47,这样的理解对吗?
2、四肢桁架底部为4块260*260mm钢板,业主方认为应该把底面积加大为等效的5.19平米,这样理解似乎不对吧?
回复
8楼
不一定非要那面荷载加,可以转成点荷载加上去
回复
9楼
我也没看懂啥意思?你这个灯箱不是坐在柱子梁上吗?和楼板有啥关系啊???板载传梁,梁传珠,你这个和板怎么连接没看明白。
回复
10楼
补上立面图。
规范中表5.1.1规定,标准值3.5KN。业主方认为这是压强值,就是我的这个260*260底板太小,楼板受不了。但我认为楼板本身是一个刚形体,广告牌底板再小,我的总重量小于18KN就足够。
请老师们给出正确答案。
回复
11楼
这个应该按照点荷载考虑吧,如果点荷载直接作用在楼板上,需要考虑应力扩散范围内是否满足面荷载不大于3kN/平米的要求,否则需要考虑加强措施!
回复