排水管立管伸缩节安装位置不符要求
xczq2424
xczq2424 Lv.7
2015年06月25日 16:01:00
只看楼主

后果:伸缩节失灵,造成管道变形损坏,横管伸缩节渗漏水。 措施:伸缩节设置应靠近水流汇合管件,并应符合下列规定: (1) 立管穿越楼层处为固定支承且排水支管在楼板之下接入时,伸缩节应设置于水流汇合管件之下,。 (2) 立管穿越楼板层处为固定支承且排水支管在楼板之上接人时,伸缩节应设置于水流汇合管件之上。 (3) 立管穿越楼层处为不固定支承时,伸缩节应设置于水流汇合管件之上或之下。 (4) 立管上无排水支管接入时,伸缩节可按伸缩节设计间距置于楼层任何部位。

后果:伸缩节失灵,造成管道变形损坏,横管伸缩节渗漏水。
措施:伸缩节设置应靠近水流汇合管件,并应符合下列规定:
(1) 立管穿越楼层处为固定支承且排水支管在楼板之下接入时,伸缩节应设置于水流汇合管件之下,。
(2) 立管穿越楼板层处为固定支承且排水支管在楼板之上接人时,伸缩节应设置于水流汇合管件之上。
(3) 立管穿越楼层处为不固定支承时,伸缩节应设置于水流汇合管件之上或之下。
(4) 立管上无排水支管接入时,伸缩节可按伸缩节设计间距置于楼层任何部位。
(5) 横管上伸缩节应设于水流汇合管件上游端。
(6) 立管穿越楼层处为固定支承时,伸缩节不得固定;伸缩节固定支承时,立管穿越楼层处不得固定。
(7) 伸缩节插口应顺水流方向。
(8) 埋地或埋设于墙体,混凝土柱体内的管道不应设置伸缩节。
(9) 横管伸缩节应采用锁紧式橡胶圈管件;当管径大于或等于160mm时,横干管宜采用弹性橡胶密封圈连接形式。