只看楼主

在对一工程做质量检查时看到水泵进出口用沟槽变径代替钢质异径管安装,一时晕了,求同行点评解惑,这样安装是否可行。

在对一工程做质量检查时看到水泵进出口用沟槽变径代替钢质异径管安装,一时晕了,求同行点评解惑,这样安装是否可行。

消防水泵进水无偏心大小头.jpg


消防水泵出水大小头.jpg

王铜
2015年07月12日 08:13:43
12楼
图集显示为偏心钢质异径管
回复
dandanjita
2015年07月12日 23:16:41
13楼
我还倒是真的没有见过。学习了,谢谢分享
回复
jiadan302
2015年07月14日 11:21:34
14楼
也先飞 发表于 2015-7-10 14:26 吸水管安装的沿水流方向应该有不小于0.005的坡度的,要避免形成气囊前面的同仁说吸水口向上弯起会产生汽蚀,你这0.005得坡度是坡向水泵吸水口吗?
回复
tjysf
2015年07月15日 13:30:59
15楼
jiadan302 发表于 2015-7-14 11:21 前面的同仁说吸水口向上弯起会产生汽蚀,你这0.005得坡度是坡向水泵吸水口吗?沿水流方向连续上升的坡度 这些基本的知识在给排水专业基础课 《泵与泵站》教材里面都有说明的 产生汽蚀的原因是进口压力小于水的气化压强的时候引起的