消防水泵进出水口竟如此安装,求大神点评对错
jiadan302
jiadan302 Lv.5
2015年06月24日 16:53:38
只看楼主

在对一工程做质量检查时看到水泵进出口用沟槽变径代替钢质异径管安装,一时晕了,求同行点评解惑,这样安装是否可行。

在对一工程做质量检查时看到水泵进出口用沟槽变径代替钢质异径管安装,一时晕了,求同行点评解惑,这样安装是否可行。

消防水泵进水无偏心大小头.jpg


消防水泵出水大小头.jpg

jxyxlz
2015年06月25日 16:02:24
2楼
现在消防很多都是这样做了,偏心大小头也就是排气,减小阻力。
改成沟槽同心大小头是可以的,就是阻力大些而已。
沟槽大小头跟钢制异径管比起来,变径的突然了点,大小头变径段长度短了,阻力肯定大很多。
回复
jiadan302
2015年06月26日 19:04:44
3楼
jxyxlz 发表于 2015-6-25 16:02 现在消防很多都是这样做了,偏心大小头也就是排气,减小阻力。改成沟槽同心大小头是可以的,就是阻力大些 …现在已找不到明确判定对错的标准了
回复
雌雄同体
2015年06月27日 15:25:22
4楼
影响甚微
坐等楼下高手解答~~~⊙_⊙
回复
ko_be_24
2015年06月28日 21:52:52
5楼
大小头没问题,倒是吸水管有向上弯起的情况不太对
回复
jiadan302
2015年07月01日 18:39:56
6楼
ko_be_24 发表于 2015-6-28 21:52 大小头没问题,倒是吸水管有向上弯起的情况不太对大小头的安装在图集显示为偏心钢质异径管啊
回复
qq_1435279798457
2015年07月02日 09:01:32
7楼
吸水管有向上弯起是会引起汽蚀吧?影响泵的使用寿命?
回复
toumingweixiao000
2015年07月02日 22:15:28
8楼
同意楼上观点
回复
jiadan302
2015年07月09日 12:13:43
9楼
jxyxlz 发表于 2015-6-25 16:02 现在消防很多都是这样做了,偏心大小头也就是排气,减小阻力。改成沟槽同心大小头是可以的,就是阻力大些 …吸水口阻力增大,对泵的扬程会有什么影响吗,对水泵的电机呢
回复
五星出东方
2015年07月09日 13:13:33
10楼
出水口压力流,应该无所谓
回复
tjysf
2015年07月10日 14:26:21
11楼
吸水管安装的沿水流方向应该有不小于0.005的坡度的,要避免形成气囊