反时限电流保护原理
柠檬1
柠檬1 Lv.2
2015年06月23日 10:52:46
只看楼主

本帖最后由 柠檬1 于 2015-6-23 10:55 编辑 电流Ⅲ段保护为定时限过电流保护,即保护的动作时限按阶梯特性整定后是固定不变的,电流Ⅲ段保护的一个缺点是故障点距离电源越近,短路电流越大,动作时限却较长。 反时限电流保护的动作时限则是随短路电流大小而改变的,电流越大,动作时间越短,其动作特性如图4-1所。 图4-1 反时限动作特性 传统的反时限电流继电器有感应型GL-10系列继电器等,微机保护则以更为方便的程序精确地实现反时限动作特性。

本帖最后由 柠檬1 于 2015-6-23 10:55 编辑

电流Ⅲ段保护为定时限过电流保护,即保护的动作时限按阶梯特性整定后是固定不变的,电流Ⅲ段保护的一个缺点是故障点距离电源越近,短路电流越大,动作时限却较长。
反时限电流保护的动作时限则是随短路电流大小而改变的,电流越大,动作时间越短,其动作特性如图4-1所。
图4-1 反时限动作特性
传统的反时限电流继电器有感应型GL-10系列继电器等,微机保护则以更为方便的程序精确地实现反时限动作特性。
反时限动作特性由两部分组成,电流较小时为反时限,动作时间随电流增大而缩短;电流较大时为速断部分,继电器快速动作。
IEC推荐的反时限特性有3中:
1、IEC A(一般反时限):
式中
t——动作时间
I——加入保护的电流
——电流整定值
——动作时间常数整定值

2、IEC B(非常反时限)
3、IEC C(极度反时限)
起动定值 ;如果电流小于 且持续一个周期以上,保护返回。当 时,保护按定时限动作(进入速断段)。
反时限电流保护的优点是短路电流较大时动作时间缩短,减小短路故障对设备的损坏;但相邻线路上的反时限保护之间配合计算较为复杂。


3f377d416e56cb2aa1d3.pdf
199 KB
立即下载
免费打赏
柠檬1
2015年06月23日 10:54:00
2楼
图片显示不全,详见附件
回复
driftingice
2017年09月22日 17:13:59
3楼
谢谢分享!
回复
a396673967
2017年09月23日 15:45:42
4楼
路过学习了~
回复

相关推荐