制冷能效比更高的空调器
ofzi65952
ofzi65952 Lv.7
2015年06月22日 17:06:00
来自于制冷技术
只看楼主

  一、采用水蒸发冷却我们从空调手册上查到,我国所有城市的湿球温度都在29℃以内,湿球温度的范围正是人们的需要的温度范围!那怎么使环境的温度接近湿球温度呢?天然的办法就是下雨。众所周知,在炎热的夏天,下了一场大雨,天气就凉快了,这就是水蒸发冷却。水蒸发冷却空调的原理是这样的。制冷剂是水,水和空气在混合式的热交换器中进行湿热交换,使部分的水汽化(这相当于压缩机空调中的蒸发器)致使空气和水都接近周围的湿球温度。但是蒸发后的水蒸气,不必还原为液态水,可以采用开式系统,省去了压缩机的机械功,从而体现出它们节能特性。实践证明,水蒸发冷却的消耗的功是压缩机的消耗的功的1/8,水蒸发冷却的制冷能效比一般为15~20!

二、缩小半导体片冷热面的温度差,是提高半导体制冷能力的关键!

众所周知,半导体制冷的能效比是很低的,其主要原因是半导体热面与冷面的温度差太大,因此造成半导体片内部的能量短路。
可以得出一些结论:1、半导体冷热面的温差△T10℃的数据,国内国外都还没有。

2、半导体的冷热面的温差△T10℃时,半导体的制冷能效比会急剧升高。

3 、上海交大潜艇用的半导体空调数据表明: 当时,制冷的能效比为1:2;当△T=10℃时,制冷的能效比为2.4.当△T<10℃时,半导体制冷的能效比就能接近、达到甚至超过压缩机空调的能效比。
我们现在已经设计出使半导体冷热面的温差10℃的系统,为实现半导体高制冷能效比奠定了基础!

三、结合水蒸发冷却的半导体空调器,其制冷能效比一定超过压缩机空调器的制冷能效比!

为了要得到半导体片冷热面的温差△T<10℃的系统,必需采用下列系统:通过半导体片冷通道与热通道都是液体(水);半导体片的冷通道与热通道的进口与进口,或进口与出口,必须是等温的。
这样设计的半导体空调器,再巧妙地结合水蒸发冷却,就是使其制冷能效比超过压缩机空调器的制冷能效比。

水和空气在混合式的热交换器中进行湿热交换,致使空气和水都接近周围的湿球温度。利用接近湿球温度的冷水,我们称之为冷却塔;利用接近湿球温度的冷气,我们称之为冷气机。我们利用冷却塔的冷水带走半导体的发热量与室内的热量,我们利用冷气机的冷气来冷却室外空气或室内空气!
wangxueleiyy
2015年06月22日 17:41:56
2楼
谢谢楼主的资料
回复

相关推荐

APP内打开