桩基础钢筋锚入承台的长度是否可以折减
hnwsg
hnwsg Lv.2
2015年06月21日 07:18:06
只看楼主

桩基规范JGJ94-2008第4.24条要求桩基础钢筋锚入承台长度不宜小于35倍钢筋直径。某专家根据混凝土规范GB50010-2010第8.3.2条5款,说桩钢筋的保护层厚度(钢筋至承台边缘距离)大于5倍钢筋直径,锚固长度可以乘0.7,要求将承台厚度取小,目前我是按照40倍钢筋直径(抗拔桩)定的承台厚度。大家怎样看待这个问题?

桩基规范JGJ94-2008第4.24条要求桩基础钢筋锚入承台长度不宜小于35倍钢筋直径。某专家根据混凝土规范GB50010-2010第8.3.2条5款,说桩钢筋的保护层厚度(钢筋至承台边缘距离)大于5倍钢筋直径,锚固长度可以乘0.7,要求将承台厚度取小,目前我是按照40倍钢筋直径(抗拔桩)定的承台厚度。大家怎样看待这个问题?
dengken205
2015年06月21日 07:35:14
2楼
这个想法不错。理论上挑不出什么毛病。个人觉得可以这么做
回复
两个苹果
2015年06月21日 10:11:28
3楼
桩基础钢筋锚入承台长度不宜小于35倍钢筋直径:可以将钢筋向雨伞那样张开锚固的,有个45度的角,不是直上直下的
回复
jszxwsw
2015年06月21日 15:25:39
4楼
还好还好呵呵
回复
zhmeyu
2015年06月22日 22:16:36
5楼
依规范为准,专家的只能自己思考思考
回复
无间道
2015年06月23日 08:22:53
6楼
“专家”,还是“砖家”。
回复

相关推荐

APP内打开