移动模架现浇混凝土箱梁施工时移动模架拼装要点有哪些?
ulpe50838
ulpe50838 Lv.9
2015年06月20日 14:54:00
来自于桥梁工程
只看楼主

1)平整场地,用压路机对场地进行压实后在主梁接头处的相应位置设置三个混凝土临时支墩,每个临时支墩上搭设托架,托架两旁安装操作平台。2)前、后支腿安装3)主梁、导梁拼装4)导梁安装5)挑梁、吊臂及轨道安装6)底模架、吊杆拼装7)外侧模架的拼装8)模板的拼装9)纵移辅助支腿及纵移机构安装10)模板防护棚:主梁两侧挑梁顶部设置防风、防雨、防晒的顶棚,能保证移动模架全天候工作,以提高移动模架总体工作效率,确保总工期的要求。

1)平整场地,用压路机对场地进行压实后在主梁接头处的相应位置设置三个混凝土临时支墩,每个临时支墩上搭设托架,托架两旁安装操作平台。
2)前、后支腿安装
3)主梁、导梁拼装
4)导梁安装
5)挑梁、吊臂及轨道安装
6)底模架、吊杆拼装
7)外侧模架的拼装
8)模板的拼装
9)纵移辅助支腿及纵移机构安装
10)模板防护棚:主梁两侧挑梁顶部设置防风、防雨、防晒的顶棚,能保证移动模架全天候工作,以提高移动模架总体工作效率,确保总工期的要求。
11)电气系统安装
电气系统采用380V三相四线制交流供电,零线与机体连接,电源进线电缆容量不得小于250A,由主配电柜接入。电缆两端采用多芯接插件,在柜屏上布置互联电缆接线端,便于拆接、检修和应急处理。各液压站电气系统采用变压器和整流电路,为控制回路提供24V直流电源。整机主操作柜置于移动模架后部3号梁内集中控制。整机总功率约50KW(不含混凝土施工用电源)。