安装工程预算问答(一~十)
winnieivy
winnieivy Lv.7
2015年06月19日 09:00:58
只看楼主

一、关于电气安装工程中,铜芯电缆终端头在什么情况下需要计算,是不是按照电缆截面尺寸来划分?工程量如何计算?在哪种情况下按电缆头计算,什么情况下按压铜接线端子计算?答:铜芯电缆头是根据制作的工艺来确定的,它的工艺分为:干包式、浇注式热缩式。但有时电缆头仅仅只做简单的压接,此时就不可套用电缆头制作,而应按压铜接线端子计算。国标图集看一下,上面有各种工艺的介绍及说明。实际施工时与图集上可能有区别,但可以大概分出来是那种工艺。

一、关于电气安装工程中,铜芯电缆终端头在什么情况下需要计算,是不是按照电缆截面尺寸来划分?工程量如何计算?在哪种情况下按电缆头计算,什么情况下按压铜接线端子计算?
答:铜芯电缆头是根据制作的工艺来确定的,它的工艺分为:干包式、浇注式热缩式。但有时电缆头仅仅只做简单的压接,此时就不可套用电缆头制作,而应按压铜接线端子计算。
国标 图集看一下,上面有各种工艺的介绍及说明。实际施工时与图集上可能有区别,但可以大概分出来是那种工艺。
在电缆的两端与盘柜相接的时候需要计算铜芯电缆终端头,是按照电缆截面尺寸来划分套定额,一根电缆两个终端头。
中间头按每250m计1个,预算时一般不计,发生时按实签证.
电缆头的计量一般是指电缆进箱柜的电缆头,是按电缆的截面划分的,划分原则是以最大单芯截面积为准。
二、在套用座式大便器安装定额子目中是否包括角阀的价格。在套用洗脸盆安装定额子目中是否包括角阀和水龙头安装,角阀和水龙头的价格是否也已径包括在里面?
答:每个地方定额都有特色,其实不管是哪个地方的定额,你应该对你所用的定额子目构成有个了解,看看里面的工料机构成及消耗量,你就会对你提出的问题一目了然啦。
三、7芯控制电缆穿管敷设能套用35平方以下的电力电缆的定额吗?
答:在电气设备安装工程中,对控制电缆有专门的列项,按照电缆的芯数不同以每100m计量的。而电力电缆是区别电缆有效截面积以100m计量。虽然定额对他们的工作内容一样,但是基价差别比较大。不是很清楚tianfeng09所说的7芯电缆具体是怎么表示的,从你说套用35mm2以下我猜想是7×2×2.5的控制电缆了。如果是这样的话,以内蒙2004年定额为例:我要套用2--669:14芯以下的控制电缆,基价是178.11元/100m。如果按照铜芯电力电缆套就是2--615:35mm2以下电力电缆,其基价是313.98元/100m了。电缆一般都很长再加上取费,那么他们的差别就很大了
四、不知道这个大家是不是容易漏:给排水的管件(主要是存水弯、检查口、落水漏斗等),这些定额无消耗量,同时又没有对应子目(计价办法是按照实际个数及单价计入分部分项内)?
答:检查口是不能套用子目的,包含在定额子目内,存水弯要分情况,有定额子目的,落水斗需要借用土建定额的。
五、电气里的电缆头的区分和算量不是很清楚,是从16起往上开始计算个数的吗?
还有就是清单中,电线管的综合单价中要求计入过路盒的量,不是很清楚是怎么确定量的?
答:1、一根电缆当然有两个终端头啦,而且大部分终端头的使用都是从16平方以上开始。中间头一般用于两根电缆的连接上,如果长度过长也可设置中间头,一般是200米。
2、至于线盒工程量一般是设置于转弯拐角处、灯具及开关插座处。另外,假如直线长度过长,为了方便检修,也应该设置接线盒,以往上预算员培训课,老师建议每28米直线段就加设一个接线盒。
六、一个通风管道直径为830mm钢板卷成的,:1。按什么计算?2。套用什么定额?3。弯头是否另计算?损耗是否按顶额执行?(弯头分三段制作)4。三通是、按管件进还是按焊接割口进?
答:1、按安装定额第九册计算:定额9-11
2、风管按图注不同规格以展开面积计算,检查孔、测定孔、送风口、吸风口等所占面积不扣除;计算风管长度时一律以图注中心线长度为准,包括弯头、三通、变径管、天圆地方等管件的长度,但不得包括部件所在位置的长度。其直径和周长按图注尺寸展开,咬口重叠部分不加;薄钢板通风管道制作安装子目中,包括弯头、三通、变径管、天圆地方等管件及法兰、加固框和吊托支架,不包括过跨风管落地支架。落地支架套用设备支架子目;薄钢板风管子目中的板材,如设计要求厚度不同者可以换算,但人工、机械不变。
七、请问单相是不是指一根火线。三相就是三根火线了?
答:单相就是指一根火线和一根零线,用于一般的照明。三相指三根火线加一根零线,用于电机之类的东东~~~。单相:220V,三相:380V。只是零线没提罢了,就是所谓的三相四线,而三相五线则是多一根PE接地线。
八、跷板式(单控)单联开关,单控单联指什么?
答:单联开关就是面板上只有一个跷板的开关,其中还有双联、三联、四联等,很容易认的~~所谓单控是指对开关的控制回路而言的,如有两个控制回路就叫双控了,一个就是单控了~~~附:单联开关图片双联开关图片
九、设计图纸上经常见到直径为100的地漏和直径为50的地漏。请问直径100和直径50是指与地漏连接的管道,还是指地漏盖的直径?
答:地漏的直径是指与之相连排水管道的直径。
十、接地断接卡子一般设置在哪个地方?什么是接地端子箱?等电位是什么东西?
答:接地端接卡子的作用是避雷引下线的测试阻值用,一般设在外墙的室外墙裙上,接地端子箱是专用于配电箱接地用的端子箱,箱内为接地铜排,等电位联结是将建筑物中各电气装置和其它装置外露的金属及可导电部分与人工或自然接地体同导体连接起来以达到减少电位差称为等电位联结。等电位联结有总等电位联结、局部等电位联结和辅助等电位联结。
免费打赏

相关推荐

APP内打开