请教 长距离敷设的电缆,施工中多大的电缆不适宜穿管,而要用桥架?
kakagoing
kakagoing Lv.3
2015年06月17日 17:59:03
只看楼主

请教 长距离敷设的电缆,施工中多大的电缆不适宜穿管,而要用桥架?

请教 长距离敷设的电缆,施工中多大的电缆不适宜穿管,而要用桥架?
省电侠
2015年06月18日 08:59:20
2楼
好问题,同疑惑
回复
electricity
2015年06月18日 09:25:41
3楼
没有这个说法。。。。。。。。。。。。。。。。
回复
liyushanjiayou
2015年06月18日 09:40:46
4楼
同问 应如何考虑呢,还是只是凭经验。
回复
engineershao
2015年06月18日 10:08:01
5楼
好吧,我现在如果从变电站敷设一根10KV专线到开闭所,300电缆,够粗了吧。不宜穿管,难道要沿马路敷设桥架吗
回复
kakagoing
2015年06月18日 10:36:51
6楼
engineershao 发表于 2015-6-18 10:08 好吧,我现在如果从变电站敷设一根10KV专线到开闭所,300电缆,够粗了吧。不宜穿管,难道要沿马路敷设桥架吗 …哦,我加个条件:在建筑内部,例如地下车库。
回复
engineershao
2015年06月18日 12:40:29
7楼
kakagoing 发表于 2015-6-18 10:36 哦,我加个条件:在建筑内部,例如地下车库。你地下车库,除了桥架,还做过电缆沟吗
回复
kakagoing
2015年06月25日 16:10:56
8楼
engineershao 发表于 2015-6-18 12:40 你地下车库,除了桥架,还做过电缆沟吗老师教我们做题目要找重点。我这里只比较穿管和桥架,不比较电缆沟。:)举个例子,地下室里长距离引到水泵房是150的电缆,是不是用桥架比穿管合理,容易施工?我要问的是多大的电缆起,用桥架比穿管合理。我觉得35或50的电缆穿SC65也行,95的电缆穿SC100也行,不过没下过工地,不知道施工好不好做。
回复
nongdaliu1
2015年06月25日 16:22:53
9楼
长距离是不是走桥架比较好,穿管费事吧
回复
dianqi090101
2015年06月25日 17:27:35
10楼
这个要看情况,我做过一个工程70的电缆还在室内埋地敷设60米,建议要穿管的话最好增大穿线钢管,不然不好敷设啊
回复
fangqiuhai
2015年06月26日 10:40:14
11楼
做桥架好吧,穿管很不好穿,要考虑转弯半径。
回复

相关推荐