商业服务网点设计总结
小小刀
小小刀 Lv.12
2015年06月17日 10:10:53
只看楼主

商业服务网点的设置要求:1、建筑面积不超过200平方米,可设一个直通室外的安全出口。2、建筑面积超过200平方米,应设两个直通室外的安全出口,两个安全出口之间的距离为5.0m。3、商业服务网点内最远点至安全出口的最远距离不应大于22m,设置喷淋时增加25%。4、当疏散距离超过以上规定时,楼梯应设置成封闭楼梯间,或设置房间门与楼梯分开,且房间内最远点至房间门的最大距离不应大于15m。5、商业服务网点的建筑面积超过200平方米时,底层应设置两个出入口,楼梯间在底层距离直接对外的出入口的距离不应大于15m。

商业服务网点的设置要求:
1、建筑面积不超过200平方米,可设一个直通室外的安全出口。
6、商业服务网点之间的门窗洞口,相距不应小于1.0m,当商业服务网点较多,加起来的面积超过一个防火分区需要设置防火墙时,防火墙两侧的门窗洞口之间的距离应不小于2m。

小小刀
2015年06月17日 15:32:28
2楼
第一条:每个分隔单元每层的建筑米娜及不超过200,可以设置一个直通室外的出入口。
回复
石大侠
2015年06月18日 10:00:22
4楼
这个资料质量不错!
回复
linniu666666
2015年06月19日 11:24:52
5楼
这个资料质量不错!
回复
艺舍在路上
2015年06月23日 09:14:51
6楼
当疏散距离超过以上规定时,楼梯应设置成封闭楼梯间,或设置房间门与楼梯分开,且房间内最远点至房间门的最大距离不应大于15m。:设置房间门与楼梯分开,且房间内最远点至房间门的最大距离不应大于15m。这个规范中允许吗?
回复
小小刀
2015年06月24日 14:24:18
7楼
cad_yoga 发表于 2015-6-23 09:14 当疏散距离超过以上规定时,楼梯应设置成封闭楼梯间,或设置房间门与楼梯分开,且房间内最远点至房间门的最 …规范没有明确说,这个得和审图办沟通,我们这儿好像认
回复
剑舞长锋
2016年12月20日 09:07:45
8楼
住宅楼下单独设置的商服网店可不设消防栓系统,但是应设灭火器,以备消防之用
回复
画图酱
2016年12月20日 10:33:48
9楼
好资料,感谢分享
回复
清澈透底
2016年12月20日 14:40:09
10楼
讲的非常到位,谢谢楼主分享
回复
dl_ldc
2016年12月20日 22:17:34
13楼
谢谢楼主分享
回复
小小刀
2017年02月24日 09:36:48
14楼
:):):):):):):):):):):):):)
回复

相关推荐