漏设吊筋该怎么办
gui123097
Lv.2
2015年06月16日 17:34:51
来自于
混凝土结构
+
关注
取消关注
只看楼主
框架,半年前做的,今天发现有一个处漏设了吊筋,主体已完工,左右两侧分别已附加3根直径8的箍筋,但吊筋漏设了,问题大不大,该如何处理?下面是剪力包络图,红色地方是漏设的吊筋
框架,半年前做的,今天发现有一个处漏设了吊筋,主体已完工,左右两侧分别已附加3根直径8的箍筋,但吊筋漏设了,问题大不大,该如何处理?下面是剪力包络图,红色地方是漏设的吊筋
免费打赏
小小辉哥哥
2015年08月24日 19:51:39
2楼
附加横向配筋 就是为了用来防止主梁下部混凝土的撕裂及裂缝的,在附加箍筋的基础上,你要实际去算 已配附加箍筋提供的承载力,看吊筋差值那一部分占比重大不,实际软件计算箍筋都有富裕的
回复
py1101
2015年08月25日 09:24:19
3楼
如果未施工,那就出变更处理。如已施工,那就算了吧,估计问题也不大