东北冬季干球温度最低长春-25-30度,哈尔滨-30度以下,新风机组运行极易冻裂,冬季一般都停用,采用电辅加热成本过高且有火灾隐患,请各位大侠提供新风机组的冬季防冻高招和运行经验。
东北冬季干球温度最低长春-25-30度,哈尔滨-30度以下,新风机组运行极易冻裂,冬季一般都停用,采用电辅加热成本过高且有火灾隐患,请各位大侠提供新风机组的冬季防冻高招和运行经验。
74楼
改成钢管就没问题了吗?
回复
75楼
钢制换热器也要承担冷空气的热应力,能解决防冻的问题吗?
回复
76楼
八仙过海,杀猪杀屁股:victory:
回复
77楼
由于我们的情况需要常年制冷,所以7-12度的冷冻水是需要保证常年24小时循环运转的。新风机组的防冻问题我们是这样解决的,既节能又方便安全:将一般设置预热的方式改为增加盘管,走的是7-12度的冷冻水,原因是这样的:在冬季为了防止盘管受冻我们一般都是设置预热段,将空气预热到5度先,但这样比较浪费能源,尤其是电加热!我们同样是用7-12度冷冻水,但是对低温的空气进行热交换将低于0度的空气加热到和冷冻水温接近(5度左右),这样一箭双雕又节能!当然根据不同现场的具体情况可能并不完全适用!仅此参考!
回复
78楼
采用易于5度防冻报警时可以的,但是有时设备失效,我们采用的办法是:关闭新风口或全部将新风进口堵死,同时将电动阀处于常开状态,系统停运期间,循环泵要保持运行。
回复
79楼
学习学习再学习,八仙防冻,各显其能。
回复
80楼
您对东北地区新风机组防冻的问题研究的已经很透彻了,象您提到的:“建议用户设置新风竖井,在新风井取新风,在新风机组停运时, 利用“烟囱”效应,新风井负压,可避免冷空气进入盘管区域,冻坏盘管。”“烟囱”效应确实是个不错的办法,但是举个例子,不一定对袄。如果有一个二十七层大厦,从5楼至27楼为新风竖井,也就是说有二十二台新风机组共用这一个竖井,请问:如果二十二台新风机组我同时开十八台,这个竖井所提供的新风量是否能满足我的要求呢?
我个人认为新风机组出现冻裂的情况一般与设计院的设计关系不大,一般设计院对新风空调制冷制热量设计的都比较保守,大部分都是由于运行过程中运行人员的疏忽操作使机组盘管冻裂。如果有足够的供水温度(冬天55至65度)、有适当的新风阀门开启度、有足够的流速和流量一般在东北是可以安全运行的。不过我也见过以上条件都满足但是还是把盘管冻裂的,结果是因为盘管内冷冻水有锈垢造成的。所以保证系统水的水质也是很重要的。
回复
81楼
您这么做,末端冷水供回水压能有保证吗?假如压差太低是不是同样会产生盘管冻裂呢?
您这个是不错方法,又能节能又能达到防冻效果。
回复
82楼
大家要深入实际啊,最好能去看看"冻裂"的过程啊,看了看没有多少人说对啊
回复
83楼
冻裂过程还用看吗?
看结果不就知道吗?:L
回复