东北冬季干球温度最低长春-25-30度,哈尔滨-30度以下,新风机组运行极易冻裂,冬季一般都停用,采用电辅加热成本过高且有火灾隐患,请各位大侠提供新风机组的冬季防冻高招和运行经验。
东北冬季干球温度最低长春-25-30度,哈尔滨-30度以下,新风机组运行极易冻裂,冬季一般都停用,采用电辅加热成本过高且有火灾隐患,请各位大侠提供新风机组的冬季防冻高招和运行经验。
63楼
虽然学的是暖通,但实际设计与施工没干过多少,从我们这里可以学好多东西,谢谢各位高手。我觉得31楼的办法也较可行,
回复
64楼
:) :victory: 使我司生产的溶液调湿新风机组,不用加电动阀,不用开循环泵完美解决防冻问题.欢迎咨询:01062602883
回复
65楼
我们也有过类似情况,事后总结,零下几十度的空气作用到铜制换热器外壁面,形成热应力,并汇集至末端,表现为换热器弯头处开裂,全部改为钢制换热器后问题解决
回复
66楼
蒸汽加热不稳定 不推荐使用
回复
67楼
增加预热段,使空气温度提高到5度以上,注意,预热段供热水管不得调节!!!!!!!!!!!!!!!!!!1
回复
68楼
转轮热回收相对于板式显热回收器更不易冻结。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。
回复
69楼
:time: :time: :time: 呵呵:lol
回复
70楼
部分防冻经验值得借鉴 学习了
回复
71楼
1.在新风口保温有什么作用?按照楼主的说法,很可能是在大多数的情况下,都会底于5度的,,哪岂不是大部分的时间都室关着的?
2.你也说是一般的情况,楼主可是说了,东北新风机组冻裂比比皆是!
回复
72楼
风口处加保温风阀应该可以
回复