东北冬季干球温度最低长春-25-30度,哈尔滨-30度以下,新风机组运行极易冻裂,冬季一般都停用,采用电辅加热成本过高且有火灾隐患,请各位大侠提供新风机组的冬季防冻高招和运行经验。

东北冬季干球温度最低长春-25-30度,哈尔滨-30度以下,新风机组运行极易冻裂,冬季一般都停用,采用电辅加热成本过高且有火灾隐患,请各位大侠提供新风机组的冬季防冻高招和运行经验。
免费打赏
鸭江绿水
2008年01月19日 21:41:58
53楼
一次加热器冻裂基本在运行中出现,原因是一次加热盘管设计过大,加热阀开度过小,。当房间温度高于设定值时加热阀关闭,室外新风直接冲到一次加热器而冻裂。我所在是电子厂,冬季新风不能全关,因此采用将一次加热阀改为三通阀且加一循环水泵,在加热阀全关时循环泵工作保证加热器内水循环流动。这样能有效防止一次加热器冻裂。同时设定一次加热器后温度为8度低于此值加热阀强制打开。二者同时使用基本上杜绝了一次加热器冻裂。
还有一个方法是:在二次加热后采新风减少一次加热承担的新风量。只不过此项工程太复杂,须考虑总送风量不能超过变更前的量,还要考虑后加的管道新风过滤的问题。
如果在停机时出现,那只能是责任心问题了
回复
鸭江绿水
2008年01月19日 22:02:24
54楼
传个图大家看看
回复
鸭江绿水
2008年01月19日 22:04:24
55楼
图中即是循环泵安装位置
回复
鸭江绿水
2008年01月27日 20:26:22
56楼
新风机组在东北冬季如何防冻
回复
gaofeng-ha
2008年01月30日 22:49:47
57楼
在新风入口设置风阀,并加强运行管理,不使用时排清管道内水,
回复
sophia1223
2008年02月20日 18:39:27
58楼


好像目前在自控上应用的策略也很有限
回复
zgdzl1000
2008年03月02日 11:04:03
59楼
必须提供新风的场所,在户外设置温度传感器,在水管道上设置温度传感器,通过门电路控制,水温高于45度,室外干球温度高于-10度(实际数值可根据现场进行调整)条件同时满足时,才可以启动机组。这样的自控系统在电子市场就可以采购,自行装配,成本低,控制简单,运行可靠。 新风入口设电动风阀,与新风机组联锁。
回复
lzh1109
2008年03月03日 09:32:53
60楼
新风换气机--------换气专家, 要节能,找苏州转轮

刘志海:13641575955 苏州转轮环境科技有限公司
回复
bonony
2008年03月09日 23:33:40
61楼
在新风机组前在新风入口处加装风道式加热器,,根据流量选择加热器的制热量,这样就使新风温度提高到零度以上,但运行费用增加,沿程阻力增大
回复
xu.jy_163
2008年03月11日 23:45:22
62楼
这在北方地区确实是个棘手的问题。我这里尽管采取了把水排尽的办法,但由于生产需要开新风,结果还是被冻坏两台,请各位高手指教