东北冬季干球温度最低长春-25-30度,哈尔滨-30度以下,新风机组运行极易冻裂,冬季一般都停用,采用电辅加热成本过高且有火灾隐患,请各位大侠提供新风机组的冬季防冻高招和运行经验。
东北冬季干球温度最低长春-25-30度,哈尔滨-30度以下,新风机组运行极易冻裂,冬季一般都停用,采用电辅加热成本过高且有火灾隐患,请各位大侠提供新风机组的冬季防冻高招和运行经验。
12楼
看一下n年前李娥飞那本著名的书里关于防冻的一段就会感觉到冻裂这件事防不胜防.保持水的流动能解决大部分问题,但好象还没有达到一劳永逸的地步.如果是空调机组,加上一些自控的保护,应该问题不大.全新风就没那么好的待遇了.
就算是北美严寒地区,除了空调(非全新风)自控的保护上花招多些,被动保护也就是混合溶液和电加热这两招.混合溶液仅针对要防冻的盘管使用,不会用于整个水系统,中间会有换热器.
至于"在-20度的情况下,水还没有流出盘管时,就会被新风冷却到0度以下"这样的情况就是设计问题,没有考虑多级预热等设计手段,不过北方设计院应该不太会犯这样的错误.
回复
13楼
学习
回复
14楼
1、把新风口进行保温,在表冷前加温感器,当低于5度时关闭新风阀;
2、采用蒸汽加热,盘管采用钢管绕钢片的形式,一般在冬北地区常采用。
回复
15楼
1.在新风口保温有什么作用?按照楼主的说法,很可能是在大多数的情况下,都会底于5度的,,哪岂不是大部分的时间都室关着的?
2.你也说是一般的情况,楼主可是说了,东北新风机组冻裂比比皆是!
回复
16楼
理论上可以,打实践中还有一些因素哦
回复
17楼
首先 必须要选用品质特别好的保温新风阀 不然新风阀关闭不严 是机组盘管冻裂的首要原因
其次 不要相信那些什么防冻报警等自控传感装置 等它发处信号的时候 早就晚了
再者 在东北地区实际的运行中 到了冬天 除了医院的手术室等必须供应新风的场所外 是根本开不了新风的 就算你管内水温再高 水再怎么流动 除非你的电加热保护特别好 那也必冻无疑
现在的新风机组的铜盘管管壁都很薄 一胀不是就鼓泡就是直接开裂
回复
18楼
首先"防冻报警"这个名称就不对,freeze alarm应该是结冻报警,是用来报告维护人员盘管可能阵亡了的一种手段,同时触发停机动作,以阻止情况进一步恶化,等待维护人员进机房检查,排除故障后手动重置报警状态,恢复机组正常运行.根本没有"防"这个意思在里面.
自控在非全新风机组上可以做的事情很多,如果说自控只有"结冻报警"的话,那跟医院只有停尸房没什么两样.
回复
20楼
1.采用保温新风风阀,盘管后的防冻保护开关与该阀及新风机联锁;
2.一级预热器采用2~3kgf/cm2的蒸汽或者95~70℃的热水作为加热热媒;
3.如为热水盘管加热,则热水进水水阀在冬季有最小流量限制,始终保持最低不小于设计流量的20%。
这样尝试一下,看还会冻结吗?
回复
21楼
我也这样认为,取最小新风比,并对新风进行适当的预热,这样有助于风管内的温度不至于很低,在加上适当的保温设置。
回复