东北冬季干球温度最低长春-25-30度,哈尔滨-30度以下,新风机组运行极易冻裂,冬季一般都停用,采用电辅加热成本过高且有火灾隐患,请各位大侠提供新风机组的冬季防冻高招和运行经验。
东北冬季干球温度最低长春-25-30度,哈尔滨-30度以下,新风机组运行极易冻裂,冬季一般都停用,采用电辅加热成本过高且有火灾隐患,请各位大侠提供新风机组的冬季防冻高招和运行经验。
2楼
结冻一般是非运行期间,运行时盘管内水是流动的,不会结冻。
非运行期间,空调机组内盘管处设防冻报警,温度低于5度自动开启热水盘管电动阀。
回复
3楼
盘管入口水温一般不高于60度,在-20度的情况下,水还没有流出盘管时,就会被新风冷却到0度以下,所以冬季运行很容易冻裂铜管,还请大侠再想想其它办法
回复
4楼
除电热外,有没有考虑过乙烯乙二醇或者丙二醇与水的混合液?一般来说乙烯乙二醇性能好点,丙二醇毒性低点.混合液中乙烯乙二醇质量百分比在40%时冰点为-22.3度.
回复
5楼
建议冬季时尽量关小新风进口调节阀或不补充新风,一般运行时不会冻裂,大多是在夜间停止运行时造成的。因此在设备停止运行时一定要派人巡视,关好机房门窗,检查新风调节阀是否关闭等加强维护。
回复
6楼
空调热盘管可以用90度的,就算你用60度,可以设置多级加热,并降低机组内断面风速。你的盘管出口降到0度,应该是盘管选择有误。
回复
7楼
水是流动的,应该不会结冻。只是停机是要注意将盘管内的水排干,否则会发生冻裂
回复
8楼
常规设计, 一般新风机组和风机盘管都共用一个水系统,一般系统水量很大,从经济性等多方面,商用好像不合适。
回复
9楼
理论上是对的,在实际应用中,东北新风机组冻裂比比皆是,很多用户为了安全,在秋季只好把机组水排掉,水管进行短循环。目前还没有找到好的解决办法, 部分客户为了确保冬季换风,采用了全热交换器(新风换气机),但也只适用部分换气量小的场所。且低于-15 度,换热器介质会结霜失效,还得加电辅预热装置, 请教各位大侠,在实际应用中是否有有效的高招。
回复
10楼
我这里是西北地区,我这里通常的作法是新风进行高温水(95-70)预热,盘管采用钢串片,预热到5度,再加上控制保护,应该是没问题.其实我最近在想是不是可以考虑新风热回收机组,后一种我还没有彻底的研究清楚.
回复
11楼
请问你的所谓“东北新风机组冻裂比比皆是”,是在运行期间还是非运行期间?二者可是本质区别。
回复