独立新风系统在学校建筑中的应用
zihp7710
zihp7710 Lv.7
2015年06月14日 21:58:00
来自于通风排烟
只看楼主

摘要:阐述了学校空调系统的特点以及存在的主要问题,说明了在学校建筑中采用独立新风系统的好处,通过一项工程实例分析表明,在教室采用独立新风系 统时,室内无需安装空调设备,系统无回风,经济比较结果证实:无论是一次投资还是运行费用,独立新风系统均优于传统的风机盘管系统,而且人体更舒适,空气 品质更好。 1 引言 随着我国经济的高速发展,人民生活水平的不断提高,国家对教育事业的投入逐年增加,学校的收费政策也相应进行了改革,因此学校的环境有了明显的改善,在大 中城市,愈来愈多的学校,包括大学、中学、小学,甚至是幼儿园都采用了集中空调系统。

摘要:阐述了学校空调系统的特点以及存在的主要问题,说明了在学校建筑中采用独立新风系统的好处,通过一项工程实例分析表明,在教室采用独立新风系 统时,室内无需安装空调设备,系统无回风,经济比较结果证实:无论是一次投资还是运行费用,独立新风系统均优于传统的风机盘管系统,而且人体更舒适,空气 品质更好。

1 引言
随着我国经济的高速发展,人民生活水平的不断提高,国家对教育事业的投入逐年增加,学校的收费政策也相应进行了改革,因此学校的环境有了明显的改善,在大 中城市,愈来愈多的学校,包括大学、中学、小学,甚至是幼儿园都采用了集中空调系统。
学校空调建筑,不同于一般办公建筑,由于人员密集,且是长时间停留,服务对象又是青、少年或儿童,因此对空调系统已经不仅仅是一个室内温度控制问题,室内 空气质量和人体舒适感,都需要高度重视。另一方面,学校对空调系统的一次投资,尤其是运行费用特别关注,其经济性往往成为能否采用空调系统的关键。
最近几年,在国外,尤其是欧美等工业发达国家,对学校的空调系统也表示了极大的关注[1-4],空调新技术、新方法、新设备陆续应用到学校建筑中,在节能 和降低一次投资,尤其是改善室内空气品质和人体舒适感方面取得了十分显著的效果,这些技术和经验值得借鉴。
2 学校空调系统的特点以及存在的问题
学校建筑,包括:教室、图书馆、会议室、办公室、实验室、多媒体教室等,在空调通风设计上具有以下特点:① 室内人员密集,人体热、湿负荷占据了夏季空调负荷的绝大部分,同时由于室内人体散湿量大,再加上照明负荷,相比之下,建筑负荷在室内空调负荷当中所占比例 较小;② 室内人员密集,因此新风负荷在空调负荷当中所占比例很大;③室内人员密集,室内空气质量低下,长时间逗留容易影响人体健康;④ 即使在采用空调的情况下,由于室内人员密度高,室内相对湿度大(一般高于60%),因此室内人员容易产生闷热的感觉;⑤ 学校建筑的空调系统耗电量高,据统计,空调系统的耗电量占到建筑耗电量的70%以上,因此空调节能任务重。
国内学校建筑的集中空调系统,一般是采用常规冷水机组为冷源,空调系统则主要是全空气系统或风机盘管系统,这些空调系统用于学校建筑时,其主要缺点是:① 空调噪声大,冷凝水盘容易滋生细菌和微生物,室内空气质量不佳;② 采用风机盘管机组时,由于空调设备除湿能力差,室内相对湿度较大,人体感觉不舒适;③采用风机盘管机组时,室内需要有吊顶;④ 采用全空气系统时,由于教室送风量大,为了降低空调系统噪声,风管采用低风速,送风和回风风管尺寸过大,布置困难;⑤ 采用全空气系统时,因为有回风,不利于抵御流行性疾病的侵袭。
3 独立新风系统的特点
独立新风系统(DOAS)是当今国际上最先进的空调系统之一[5],该系统的主要特点是:室外新风通过全热交换器和低温送风新风机组处理后,送入室内,室 内全部潜热负荷和部分(或者全部)显热负荷被低温干燥的新风所消除,当室内显热负荷无法全部由新风消除时,则由室内显冷设备承担,空调末端装置干工况运 行。独立新风的空调系统用于学校建筑时,具有以下突出的优点:① 由于采用低温送风,室内相对湿度较低,人体更加舒适,室内空气质量更高;② 人员密集的教室和会议室,由于新风量大,因此室内无需再安装显冷设备,新风可以消除全部的空调负荷;③ 当室内需要安装显冷设备时(如办公室,实验室等),空调末端设备干工况运行,避免了冷凝水产生的细菌和霉菌孳生的问题,室内空气品质得以改善,有利于人体 健康;④ 室内无回风,对于学校这类人员高度集中的场所,大大改善了室内空气质量,在流行性疾病爆发期间,极大降低了传染源扩散的可能性;⑤ 送风量小,因此风管尺寸较小,末端设备运行噪声低,满足学校建筑对设备噪声要求高的需要;⑥ 系统一次投资和运行费用低于常规空调系统。
4 实例分析
本文通过一项工程实例,详细分析了在学校教室采用独立新风系统的可行性和优点。实例为广州某中学,由于篇幅有限,仅以教学楼一部分进行分析,如图1所示。其中合班教室尺寸为11.5m×9m(长×宽),普通教室尺寸9.6m×6m(长×宽)。
4.1 基本参数

080418_dlxf_clip_image001.gif
图1 教室空调平面图


1) 广州室外设计参数:
夏季干球温度:33.5℃;夏季湿球温度:27.7℃;大气压力:

080418_dlxf_clip_image001.gif

免费打赏
wangxueleiyy
2015年06月14日 22:38:33
2楼
谢谢楼主的资料
回复
simonray1986
2015年06月15日 15:37:19
3楼
风机盘管加新风换热系统我觉得更经济些