有斜交抗侧力构件的结构,相交角度方向的位移角需要满足规范要求吗?
ssno
ssno Lv.6
2015年06月13日 19:42:01
只看楼主

各位前辈好,我想问下,对有斜交抗侧构件的结构,计算抗侧力构件方向的水平地震作用时,位移角是否需要满足规范要求?因为我现在的计算是XY主方向的位移角是恰好满足规范要求的,但是计算抗侧力构件方向的水平作用时,一个方向的位移角要小很多,这种情况需要调整吗?

各位前辈好,我想问下,对有斜交抗侧构件的结构,计算抗侧力构件方向的水平地震作用时,位移角是否需要满足规范要求?因为我现在的计算是XY主方向的位移角是恰好满足规范要求的,但是计算抗侧力构件方向的水平作用时,一个方向的位移角要小很多,这种情况需要调整吗?
免费打赏
karyhusband
2015年09月17日 19:36:40
2楼
同问呀 我也出现这样的问题了
回复
大漠无疆
2016年09月20日 14:37:50
3楼
需要满足,应该在360°的任何方向均要满足位移角限值,软件只需计算出抗侧力构件正交两向和最不利方向,且当这些方向满足后,其他方向自然就满足了。所以正交两向和最不利方向均要满足位移角限值。
回复
张工0
2016年09月20日 15:53:59
4楼
谢谢分享 学习
回复

相关推荐