外墙及水井内的雨水管需要每隔一定高度做伸缩节吗?
知乎圆桌
知乎圆桌 Lv.14
2015年06月12日 20:07:42
只看楼主

本帖最后由 薛家大女婿 于 2015-7-18 20:32 编辑 外墙及水井内的雨水管需要每隔4米做伸缩节吗?今天跟一个师傅聊天谈到这个话题,他说外墙和水井内的雨水管不需要每层做伸缩节2015.7.18更新:最后外墙及水井内的雨水管每层均安装了伸缩节:

本帖最后由 薛家大女婿 于 2015-7-18 20:32 编辑

外墙及水井内的雨水管需要每隔4米做伸缩节吗?今天跟一个师傅聊天谈到这个话题,他说外墙和水井内的雨水管不需要每层做伸缩节

1.jpg

2.jpg

2015.7.18更新:
最后外墙及水井内的雨水管每层均安装了伸缩节:

IMG_20150718_140329.jpg



1.jpg


2.jpg


IMG_20150718_140329.jpg

dengken205
2015年06月13日 14:37:05
2楼
按规范应该设置,外墙位置受温度影响大,更应该有
回复
dengken205
2015年06月13日 14:38:23
3楼
根据《建筑给排水及采暖工程施工质量验收规范》(GB50242-2002)第5.3.2条之规定:雨水管道如采用塑料管,其伸缩节安装应符合设计要求。对于该条文的解释是:塑料排水管道要求每层设伸缩节,作为雨水管道也应按设计要求安装伸缩节。
回复
shuipaigei
2015年06月15日 10:00:27
4楼
不需要的,你师傅说的对
回复
知乎圆桌
2015年06月15日 10:30:09
5楼
shuipaigei 发表于 2015-6-15 10:00 不需要的,你师傅说的对为什么室外和水井内(布置见上面平面图)不需要设置伸缩节呢?这是什么原因。
回复
dengken205
2015年06月15日 14:07:46
6楼
shuipaigei 发表于 2015-6-15 10:00 不需要的,你师傅说的对同问,为什么?
回复
qiutongcai
2015年07月12日 11:08:41
7楼
如果你室外和雨水井里的立管都是没有经过每层楼板的,那整根管就是连在一起的,应该隔几层安装个伸缩节就可以达到伸缩目的了
回复
liu8661497
2017年07月25日 09:51:32
8楼
期待高手的解答啊
回复
liugps
2017年08月18日 17:45:54
9楼
建筑排水塑料管道工程技术规程CJJ/T 29-2010:
4.5.2 胶粘剂粘结连接的排水管道及通气管道系统应设置伸缩节,且伸缩节的最大允许伸缩量应符合表4.5.2的规定。
4.5.3 下列管道系统可不设伸缩节:
1 橡胶圈密封连接的管道系统;
2 全部为固定支架的管道系统;
3 埋地或墙体直埋管道系统。
4.5.4 胶粘剂粘结连接的管道系统中,横管伸缩节的设置应符合下列规定:
1 当排水横支管、横干管管段无汇合管道接入,且与立管相连管段的直线长度大于2.2m时,应在靠近汇合管件的横管一侧设置伸缩节;
2 当排水立管设置在管道井或管窿内时,应在靠近管道井井壁或管窿墙体的外侧设置伸缩节;
3 不设伸缩节管段的直线长度不宜超过6.0m。
4.5.5 排水立管伸缩节的设置应符合下列规定:
1 楼层内有横管接入,当汇合管件设在楼板下部时,应在汇合管件的下方设置伸缩节;当汇合管件设在楼板上部且靠近地面时,应在汇合管件上方设置伸缩节;
2 在楼层内无横管接入,宜在距离地面1.0m~1.2m处设置伸缩节;
3 高层建筑中,当排水立管穿越楼板部位为不封堵楼层时,伸缩节之间的最大间距应为4m,且伸缩节应设置固定支承。
回复
lichangan1000
2017年08月18日 18:03:39
10楼
搞清基本原理,啥问题都不是问题。伸缩会发生吗?放生能否自身消除?
回复
huangzhimin
2017年08月22日 15:18:14
11楼
liugps 发表于 2017-8-18 17:45 建筑排水塑料管道工程技术规程CJJ/T 29-2010:4.5.2 胶粘剂粘结连接的排水管道及通气管道系统应设置伸缩 …9#回复为正解。
回复

相关推荐

APP内打开