框架柱托换,抗剪钢棒数量如何计算,见下图?
liu198379
liu198379 Lv.3
2015年06月12日 10:01:28
只看楼主

假设柱子轴力为3000KN 用图中大样节点把它抬起来 截柱 做隔震 是不是仅仅计算钢棒抗剪*数量=轴力。请高手们给予解答

假设柱子轴力为3000KN 用图中大样节点把它抬起来 截柱 做隔震 是不是仅仅计算钢棒抗剪*数量=轴力。请高手们给予解答
liu198379
2015年06月12日 10:05:45
2楼
附 图片 图片不知道怎么上传
回复
x1xqq
2015年06月12日 10:51:22
3楼
最安 全的自然可考虑全部由钢棒承担。但柱轴力很大时恐有问 题。实际状况,应是节点混凝土起主要作用,因此节点构造要做好,混凝土等级可提高到C40。而对穿的钢棒(螺栓)主要起紧固作用,螺栓的直径从紧固的要求考虑即可。
回复
x1xqq
2015年06月12日 10:56:32
4楼
本帖最后由 x1xqq 于 2015-6-12 10:58 编辑

新旧混凝土的咬合面的抗剪能力要大于柱轴力,并且要取较大的安 全系数,至少应大于 2。从图看,只能取有千斤顶的两个面。
回复
x1xqq
2015年06月12日 11:14:49
5楼
还可从另一个角度来设计,可假定新旧混凝土的咬合面无粘合,有摩擦力,摩擦系数 应能确定的,对穿螺栓提供压力,设计按摩擦力大于柱轴力来确定螺栓的直径。
回复
lsmqhln
2015年06月12日 13:28:17
6楼

要考虑钢棒对原柱子的局部压力,且此压力不能按均匀分布考虑,应该是柱边很大。


回复
liu198379
2015年06月12日 15:05:57
7楼
新旧混凝土的咬合面的抗剪 按照0.25FC B H 计算 还是按照0.7Ft BH计算
回复
海阔天空go
2015年06月16日 11:49:01
8楼
谢谢楼主分享
回复

相关推荐

APP内打开