新消规7.4.15条怎么理解
qinluo007
qinluo007 Lv.12
2015年06月11日 18:36:07
只看楼主

新消规7.4.15条怎么理解?如果是一层商业的话,商业也是按照一股水柱考虑吗?条文说明不是很明确,谢谢

新消规7.4.15条怎么理解?如果是一层商业的话,商业也是按照一股水柱考虑吗?条文说明不是很明确,谢谢

免费打赏
zhanghaijun760209
2015年06月11日 20:15:29
2楼
指住宅下部的商业服务网点可以按一股水柱考虑,并不是指一层商业
回复
niwenjie1992
2015年06月12日 08:27:01
3楼
小手一挥,金币拿走!!!
回复
格子间小李
2015年06月12日 10:24:20
4楼
了解一下:lol
回复
carissma
2015年06月12日 10:57:54
5楼
LZ你好:
按照这个思路我反问下,根据《建规》5.3.4符合条件设在单、多层的首层10000平米的商业仅依靠一股水柱力量你觉得够么?
回复
qinluo007
2015年06月12日 12:22:33
6楼
carissma 发表于 2015-6-12 10:57 LZ你好: 按照这个思路我反问下,根据《建规》5.3.4符合条件设在单、多层的首层10000平米的商业仅依 …你好,2.1.4 商业服务网点 commercial facilities 设置在住宅建筑的首层或首层及二层,每个分隔单元建筑面积不大于300m2 的商店、邮政所、储蓄所、理发店等小型营业性用房。你说的这种就不属于商业网点了吧?
回复
carissma
2015年06月12日 16:10:34
7楼
qinluo007 发表于 2015-6-12 12:22 你好,2.1.4 商业服务网点 commercial facilities 设置在住宅建筑的首层或首层及二层,每个分隔单 … 这个定义为商业服务网点。 室内消火栓单、多层的间距为50m,高层为30m;水带的长度为25m,充实水柱的长度一般为10m左右,我们可以做个计算,以消火栓为中心设圆面积π× r 2 ,半径取充实水柱+水带的长度即35m,面积为3846.5平米,一股水柱力量完全达到商业服务网点最不利点。 现实中看到许多案例很多商业网点不设消火栓,直接是软管自救卷盘配灭火器。 以上观点仅供参考,谢谢!
回复
qinluo007
2015年06月15日 09:42:54
8楼
carissma 发表于 2015-6-12 16:10 这个定义为商业服务网点。 室内消火栓单、多层的间距为50m,高层为30m;水带的长度为25m,充实水 …现在设自救卷盘能满足消防要求吗?
回复
qq_1422262993907
2015年06月15日 09:52:31
9楼
小手一挥,金币拿走!!!
回复
carissma
2015年06月15日 10:06:21
10楼
qinluo007 发表于 2015-6-15 09:42 现在设自救卷盘能满足消防要求吗?要视具体情况 沿街商业服务网点的体积大小
回复
qinluo007
2015年06月15日 10:16:30
11楼
carissma 发表于 2015-6-15 10:06 要视具体情况 沿街商业服务网点的体积大小如果不是商业网点的话,是不是还是按规范,满足两股水柱呢?
回复

相关推荐

APP内打开