新消规7.4.15条怎么理解
qinluo007
qinluo007 Lv.12
2015年06月11日 18:36:07
只看楼主

新消规7.4.15条怎么理解?如果是一层商业的话,商业也是按照一股水柱考虑吗?条文说明不是很明确,谢谢

新消规7.4.15条怎么理解?如果是一层商业的话,商业也是按照一股水柱考虑吗?条文说明不是很明确,谢谢

免费打赏
carissma
2015年06月15日 11:19:53
12楼
qinluo007 发表于 2015-6-15 10:16 如果不是商业网点的话,是不是还是按规范,满足两股水柱呢?为什么是两股水柱,这个出发点是:消防上考虑一股水柱力量,可能保护面积范围内出现最不利点死角保护不到。通常:工业和民用建筑都是两股水柱,沿街商业网点是一家面积小,但如果沿街数量多即使有室外消火栓还是要考虑设室内消火栓系统。
回复

相关推荐