桩基承台处基础梁的钢筋做法对吗?
zhensongmail
2015年06月11日 17:32:50
来自于建筑施工
只看楼主

如图,钢筋做法对吗?

如图,钢筋做法对吗?

IMG_20150611.JPG

免费打赏
lhs5182008
2015年06月11日 19:54:30
2楼
仅有单个图,又没有图纸,具体要求不详,一般来说,基础设计图或结构设计图中总说明应该有基础梁相关说明和大样的。从图片来看,横向这根梁是应与竖向梁相交,但不晓得柱或墙在哪个位置。
回复
lhs5182008
2015年06月11日 20:06:27
3楼
设计图有这样的说明和大样图的
回复
wangjianxiong123
2015年06月11日 20:33:05
4楼
这好像差多了吧
回复
不吃鱼的小猫
2015年06月11日 22:23:15
5楼
前面一个都相连了,这个为什么没相连。排除其他的不说,这样的结构也不稳定啊,两个梁根本没结合好,你还是基础部位,等上部结构一起来,底部承重肯定就不达标了
回复
qq_1401806479720
2015年06月11日 22:50:06
6楼
你发那图看不出来
回复
c498578057
2015年06月12日 09:09:47
7楼
都没锚固怎么能行呢
回复
合肥实在人
2015年06月13日 14:49:11
8楼
单看大样,梁应该是贯通承台的。
回复
dengken205
2015年06月13日 22:37:28
9楼
承台为什么只有底筋?
回复
ype168
2015年07月04日 22:50:44
10楼
要么锚固在柱子中要么锚固在梁
回复
chinalxb
2018年11月15日 08:49:50
11楼

如果梁是锚固于承台内,满足规范要求的锚固长度应该可以。但前提是锚固长度应满足计算模型中梁与承台刚接或铰接的假定。