各位兄弟进来看下施工现场这样接的坏处
roguezjp
roguezjp Lv.3
2007年10月23日 20:16:18
只看楼主

施工现场临时用电时候,火线、零线、保护线进配电箱,保护线接法正确,与箱体和插座上的保护断也连接,刀开关选择也在正确,但从刀开关出来进的却是三相漏电短路器,漏电断路器接法为:从一根火线引两根到其他两相的接线口,出来后做单相电用。请各位说说这样的坏处---小弟谢过!!!

施工现场临时用电时候,火线、零线、保护线进配电箱,保护线接法正确,与箱体和插座上的保护断也连接,
刀开关选择也在正确,但从刀开关出来进的却是三相漏电短路器,漏电断路器接法为:从一根火线引两根到其他两相的接线口,出来后做单相电用。
请各位说说这样的坏处---
小弟谢过!!!
免费打赏
hpower
2007年10月23日 20:44:48
2楼
不好意思没有明白什么意思!!
回复
henry886
2007年10月24日 09:52:59
3楼
漏电断路器三相电流向量和必须为零,否则会认为漏电,动作保护。
这样接的话根本没法用
回复
roguezjp
2007年10月24日 19:40:25
4楼
谢谢楼上,它用的时候是做单相用,而且能正常使用!
回复
youlove2006
2007年10月26日 11:43:18
5楼
不好意思没有看明白
回复
hubeixp
2007年10月27日 10:21:54
6楼
楼主拍个图片吧,传上来让大家看看
回复