无吊车的钢结构厂房,柱间支撑为单角钢的交叉支撑,按注册师考题的内容,对单角钢可按拉杆计算长细比,即一根受拉,另一根退出工作,为什么这样呢?
无吊车的钢结构厂房,柱间支撑为单角钢的交叉支撑,按注册师考题的内容,对单角钢可按拉杆计算长细比,即一根受拉,另一根退出工作,为什么这样呢?
2楼
柱间支撑一般受力很小,都是长细比控制,如果按压杆控制会造成浪费,而且按拉杆计算可以保证安全。
回复
3楼
zyhjiao 发表于 2015-6-11 10:14 柱间支撑一般受力很小,都是长细比控制,如果按压杆控制会造成浪费,而且按拉杆计算可以保证安全。如果不按压杆,实际上它就有可能压坏了(长细比不满足起码),整个支撑系统不就坏了吗
回复
4楼
学习一下,路过!
回复
5楼
节省造价作用考虑的。
回复
6楼
在水平力作用下的受力 分析下,就明白啦,
回复
8楼
楼主好人啊
回复
9楼
受力分析不就是受拉了吗
回复
10楼
钢结构设计手册钢结构设计手册钢结构设计手册钢结构设计手册
回复
12楼
这与实际情况相符,微小位移下,主要由拉杆承担
回复
13楼
水平杆做压杆,柱间支撑只做拉杆考虑