箱式变电站的使用
bowenpeng
bowenpeng Lv.2
2007年10月23日 19:11:21
只看楼主

我公司最近开发一房地产别墅项目,是在沿海地区,建筑设计院设计采用箱式变电站供电,可供电局设计院要我们采用室内变电所,说沿海地带多台风,箱变容易出故障。请大家发表意见哦

我公司最近开发一房地产别墅项目,是在沿海地区,建筑设计院设计采用箱式变电站供电,可供电局设计院要我们采用室内变电所,说沿海地带多台风,箱变容易出故障。请大家发表意见哦
免费打赏
slecczyh
2007年10月23日 22:58:51
2楼
供电局说的有道理。如果距海边比较近,所选用的电器设备必须要有三防试验,即交变湿热试验、盐雾试验、霉菌试验。采用美变会好些。
回复
evildoor
2007年10月24日 11:16:44
3楼
确实室内的安全些。
回复
绿叶随风
2007年10月24日 12:12:30
4楼
感觉应该采用室内变电所
回复
bowenpeng
2007年10月29日 19:06:54
5楼
但是采用室内变电所费用会高很多,而且会影响我们别墅整体的外观哦。
回复