KBSG矿用隔爆型移动变电站和矿用隔爆型干式变压器技术协议
prph43681
prph43681 Lv.2
2015年06月10日 15:35:00
只看楼主

技术协议 甲方:乙方:现甲方采购乙方产矿用隔爆型移动变电站和矿用隔爆型干式变压器,经双方友好协商,达成如下协议:1.供货型号:KBSG2-T-100/10/0.693/0.4矿用隔爆型干式变压器KBSG2-T-200/10/0.693/0.4矿用隔爆型干式变压器KBSG2-T-400/10/1.2/0.693矿用隔爆型干式变压器KBSG2-T-500/10/1.2/0.693

技术协议


甲方:
乙方:
现甲方采购乙方产矿用隔爆型移动变电站和矿用隔爆型干式变压器,经双方友好协商,达成如下协议:
1.供货型号:
KBSG2-T-100/10/0.693/0.4矿用隔爆型干式变压器
KBSG2-T-200/10/0.693/0.4矿用隔爆型干式变压器
KBSG2-T-400/10/1.2/0.693矿用隔爆型干式变压器
KBSG2-T-500/10/1.2/0.693矿用隔爆型干式变压器
KBSG2-T-630/10/1.2/0.693矿用隔爆型干式变压器
KBSG2-T-800/10/1.2/0.693矿用隔爆型干式变压器
KBSG2-T-1000/10/1.2/0.693矿用隔爆型干式变压器
KBSGZY2-T-1600/10/3.45矿用隔爆型移动变电站
2. 使用环境条件

2.1
海拔高度 :≤1000m;


2.2
环境温度:上限+40℃,下限-5℃;


2.3
相对湿度:空气相对湿度不大于95%(25℃时);


2.4
无强烈颠簸、震动和与垂直面倾斜度不超过15°的环境;


2.5
可使用在含有爆炸危险的甲烷、煤尘的空气中,但无足以腐蚀金属和破坏绝缘的气体和蒸汽;


2.6
无滴水的场所或有防淋水设施的环境;


2.7
电源电压的波形近似于正弦波,三相电源电压近似对称。

3.主要技术标准

3.1
《GB3836.1~3-2000 爆炸性气体环境用电气设备》


3.2
《GB8286-2005 矿用隔爆型移动变电站》

4.变压器绝缘耐热等级为H级,冷却方式为ANAN;
5.变压器相关性能参数为:
5.1
KBSG2-T-100/10/0.693/0.4


一次电压:10000±5% V
二次电压:693/400V


联接组别:Yy0(d11)
调压范围:±5%

空载损耗: 560 W

负载损耗:1050 W

阻抗电压:4%
空载电流:2.5%

5.2
KBSG2-T-200/10/0.693/0.4


一次电压:10000±5% V
二次电压:693/400V


联接组别:Yy0(d11)
调压范围:±5%

空载损耗: 950 W


负载损耗:1800 W

阻抗电压:4%
空载电流:2%

5.3
KBSG2-T-400/10/1.2/0.693


一次电压:10000±5% V
二次电压:1200/693V


联接组别:Yy0(d11)
调压范围:±5%

空载损耗: 1500 W
负载损耗:3000 W

阻抗电压:4%
空载电流:1.8%

5.4 KBSG2-T-500/10/1.2/0.693

一次电压:10000±5% V
二次电压:1200/693V


联接组别:Yy0(d11)
调压范围:±5%

空载损耗: 1750 W
负载损耗:3500 W

阻抗电压:4%
空载电流:1.5%

5.5 KBSG2-T-630/10/1.2/0.693

一次电压:10000±5% V
二次电压:1200/693V


联接组别:Yy0(d11)
调压范围:±5%

空载损耗: 2000 W
负载损耗:4100 W

阻抗电压:4%
空载电流:1.5%

5.6 KBSG2-T-800/10/1.2/0.693

一次电压:10000±5% V
二次电压:1200/693V


联接组别:Yy0(d11)
调压范围:±5%

空载损耗: 2300 W

负载损耗:5100 W

阻抗电压:4%
空载电流:1.2%

5.7 KBSG2-T-1000/10/1.2/0.693

一次电压:10000±5% V
二次电压:1200/693V


联接组别:Yy0(d11)
调压范围:±5%

空载损耗: 2600 W

负载损耗:6100 W

阻抗电压:4.5%
空载电流:1.2%

5.8 KBSGZY2-T-1600/10/3450

一次电压:10000±5% V
二次电压:3450 V


联接组别:Yyn0

调压范围:±5%

空载损耗: 3800 W
负载损耗:8500 W

阻抗电压:5%
空载电流:1.0%

高压开关:PBG1-200/10 矿用隔爆型高压真空配电装置
低压开关:XBD1-500/3.3矿用隔爆型移动变电站用低压侧保护箱


6.
移动变电站配置轨距为900 mm与600mm可调的轮对;

7.高低压电缆引入装置为橡套电缆引入装置,且各不少于2个;
8.其它未注明制造要求按照国标《GB8286-2005 矿用隔爆型移动变电站》执行;
9.防爆型式为ExdⅠ,防爆性能要求达到《GB3836.1~2-2000 爆炸性气体环境用电气设备》标准规定;
10.随机配带相关技术资料、使用说明书及煤矿安全标志证书、防爆合格证等。
本协议一式四份,甲方一份,乙方三份,其余未尽事宜,由双方友好协商解决。


甲方:




乙方:

经办人:

经办人: