(1)施工方法。填方桥台台尾设计采用二次过渡方式,即在台后设水泥稳定级配碎石和级配碎石过渡段,另加设钢筋混凝土搭板。过渡段路堤应与桥台锥体和相邻路堤同步填筑,根据施工图纸制定施工工艺和控制措施,制定出详细的作业指导书和相应的质量检查、监督管理制度,并通过现场碾压试验确定完善的施工工艺及处理措施。水泥稳定级配碎石在拌和站集中拌和,用自卸汽车运输,推土机配合平地机摊铺,重型碾压设备及小型振动压实设备进行碾压,填料的松铺厚度为15cm,碾压遍数通过工艺实验确定。路桥过渡段断面示意图见图1.
(2)施工工艺。施工前,做好桥头路基的排水施工,防止水流对填料的浸泡和冲刷。路堤基底原地面平整后,用振动碾压机碾压密实,并使EV2≥60MPa。在桥台及挡墙基础等级达到设计规范允许强度后,及时进行台后过渡段填筑,其压实度要求与一般路基相同。路桥过渡段桥台锥体填筑按水平分层一体同时施工,水泥级配碎石过渡段与路基填筑的相应部位同步施工。
(3)施工要点。施工前,做好桥头路基的排水施工;过渡段路堤应与桥台锥体和相邻路堤同步填筑;在桥台及挡墙基础达到设计及规范允许强度后,及时进行台后过渡段填筑,其压实度要求与一般路基相同;过渡段路基应与其连接的路堤为一整体同时施工,并将过渡段与其连接路堤的碾压面,按大致相同的高度进行填筑;特殊路桥过渡段台阶处必须沿台阶进行横向碾压。
(4)注意事项。路桥过渡段施工前,排干桥台基坑内积水,基坑地面以下部分回填C15混凝土,保证基坑底部与侧壁之间密实、无虚土;桥台与路基结合部设厚0.15m带排水槽的渗水墙,渗水墙采用无砂混凝土块砌筑,其底部设横向排水管,将渗流水横向排出路基外;路桥过渡段每层填筑要严格按设计要求施工作业,控制好级配碎石的配合及填料厚度,填筑层均设人字形排水坡;台背后2m范围内禁止大型振动机械驶入,避免其对桥台造成挤压。
路堤与桥台过渡段施工