再次求助路灯电缆及供电
lizijunxiaolijie
2007年10月23日 18:53:39
来自于照明工程
只看楼主

现在有一条工厂马路,长约1000米,每隔30米装2套对称双挑臂250×2的高压钠路灯,共计装了70套,总功率也就是35000W,功率因数为0.85,想请教怎么选用电缆?还有,我的疑问,这么长的路,电压降是不是会影响灯具,应该采取什么措施?也就是怎么供电?谢谢高人,详细点最好!

现在有一条工厂马路,长约1000米,每隔30米装2套对称双挑臂250×2的高压钠路灯,共计装了70套,总功率也就是35000W,功率因数为0.85,想请教怎么选用电缆?还有,我的疑问,这么长的路,电压降是不是会影响灯具,应该采取什么措施?也就是怎么供电?谢谢高人,详细点最好!
免费打赏
theboy
2007年11月21日 22:26:53
12楼
以下是引用ljz-11在2007-10-24 10:58:19.0发表的内容:
一.配电箱安装于工厂路中间,左右分两回路对路灯供电控制,每路两种方法:
1.每路零线分开,地线共用,即每路划分两支路,这样做下半夜可以关掉一路,省电.
以上设备容量17.5KW,支路电流56.15A,电缆选用YJV4*35+1*16
2.每路零线地线都共用,此方法一旦零线故障,整故断电.
以上设备容量17.5KW,每路电流37.54A,电缆选用YJV4*25+1*16
回复
shanpuze0416
2008年04月24日 16:17:08
13楼
个人建议:仅用TT系统接线形式太浪费,最好是TT和TN-S结合,
回复