市政排水管道工程是市政设施的重要组成部分,只有进行合理的施工质量控制才能保证排水管道工程的有效进行。排水管道工程质量的好坏与人民生活密切相关,其使用功能是否完善,直接关系千家万户的切身利益。因此,加强对排水管道工程的质量控制,对消除工程质量缺陷、确保排水管道工程质量,具有重要意义。 在施工过程中,主要从以下几方面进行施工质量的控制。 一、材料、构配件的质量控制。 排水管道工程中,原材料的质量问题需要施工单位进行严格的控制:管道施工过程中标高和侧向位移的控制达不到设计的要求;管道与检查井连接处的施工质量不到标,造成漏水。在施工过程中要规避相关的质量问题,首先要对所有材料认真监测,加强对材料的检查、验收,进场材料必须三证齐全,主要材料进行抽样检测。使用前,检查材料的外观尺寸,同时要检查管材的出厂合格证和相关送检力学报告等资料,对达不到设计要求的材料,予以清退,严禁使用。同时要求生产厂家在管材运输、安装过程中加强对管材的保护。
二、施工测量的质量控制。
由于管道施工线路较长,工程测量的精确性对工程最终的质量有着至关重要的影响。测量时,读数错误和累计误差是施工测量出现偏差的主要因素。因此在实际工程测量时,派2位专业人员进行测量,每一个测量数据需两人签字认可,对放线要进行复测。相关测量的测量数据需经过监理单位签字认可。施工中,如果出现问题及时与有关部门联系,探讨解决的措施,确保施工的正常进行。
三、沟槽开挖的质量控制。
在进行开挖断面时,要充分考虑生产安全及工程质量,沟槽开挖过程中应当注意边坡的稳定、沟槽超挖、沟槽断面不符合要求等质量问题,同时要注意沟槽开挖时的施工安全。沟槽开挖时应进行质量控制,施工前应收集相关地质资料,对土质、地下水水位等情况有一个深入的了解,为开挖施工打下良好的基础。当沟槽开挖深度较深时,采用措施进行边坡支护。在施工中,一般采用板桩支护,施工标准严格参照按设计要求进行。沟槽的开挖的宽度、深度等尺寸严格按设计图纸施工。随着施工机械的不断完善,现进行沟槽施工均采用机械开挖,但在施工时,需留20cm土层进行人工清挖,这样可以避免超挖现象的发生,若在施工中发生超挖,不得用开挖土方回填,超挖部分应用黄砂回填,并分层夯实。雨季施工时,管道施工应随挖随埋,尽量减少槽底暴露的时间,设置排水沟,及时将沟槽内的积水排出。弃土的堆置应满足施工安全的要求,堆土高度不得大于1.5m,堆土土方与沟槽边的距离应大于1m。土方开挖时,施工机械的停机位置距离沟槽边也应大于1m。
四、管道垫层施工的质量控制。
管道垫层施工时沟槽的标高无法满足设计要求。沟槽底部存在积水。垫层的厚度与设计要求之间存在偏差以及垫层施工质量等问题。施工时应该采取相关措施避免以上质量问题的出现,在土方开挖结束后,应会同有关部门进行验槽。垫层施工时,应确保沟槽干燥、无积水。如果存在积水,应先将其排除后,方可进行垫层的施工。垫层施工时应严格对厚度和高程进行控制。在安装垫层模板时,要复核槽底标高和模板顶弹线高程,经监理单位现场确认后,方可允许浇筑混凝土。为了保证管座相应的厚度,同时要对管座模板的强度、钢度、和稳定性进行检查,检查垫层模板的质量,翘曲、变形较大或存在裂缝的模板严禁使用,同时模板支撑严禁直接作用在沟槽侧壁的土体上,要加垫板或桩木,使模板在承受混凝土灌注和振捣的侧向推力的过程中不发声破坏。严格控制混凝土的浇筑质量,混凝土应振捣密实,同时表观质量应达到相关要求。
五、管道及配件安装的质量控制。
管道安装轴线的偏移较大,施工高程无法满足设计要求,管道接口的施工质量存在问题。对以上质量问题的解决措施是:在施工中严格控制管线的轴线、高程。安管时要在管道半径处挂边线,线要拉紧,不能出现松弛,在调整每节管子的中心线和高程时,要用石块支垫牢固,相邻两管不得错口。施工过程严格执行复核制度,确保施工质量。管道的接口施工应建立相关的检测制度,严格按照设计要求进行施工。施工结束后,委托第三方进行功能性试验或无损检测,确保管线的整体质量。管道阀门等配件的规格型号符合设计要求,阀门的安装复核产品说明书的相关要求。
六、附属结构的施工质量。
检查井施工尺寸与设计要求存在偏差:砼的浇筑质量;井墙砌砖通缝、灰缝不饱满;不做流槽或做法不符合要求:爬梯、井圈、井盖安装不符合要求。严格控制检查井的施工,保证结构的几何尺寸和高程符合设计要求,待混凝土达到设计要求是才能拆除模板及土方回填。砖砌井施工前,应保证原材料的质量,施工时,井壁必须竖直,不得有通缝;灰浆要饱满,砌缝要平整;抹面要压光,不得有空鼓、裂缝等现象。同时爬梯、井圈、井盖的设施的安装也应按照图纸要求进行。
七、回填土质量控制
回填土中含有木块、布条等杂质;回填土的含水率较高:回填土密实度不满足设计要求等问题。回填土时应严格控制回填土的土质,填土含水量应符合标准。同时要对回填土压实度进行严格控制,回填土中不得含有碎砖、石块及大于10cm的硬土块:填土含水量以接近最佳含水量为宜。回填时槽内应无积水,不得回填淤泥、腐殖土、冻土及有机物。严格控制铺土厚度,管沟回填应分层夯实,每层厚度不大于20cm,每一层土铺筑结束后,应采用相关手段对压实度进行检测,只有相关指标达到设计要求后方可继续回填作业:沟槽回填时,管道两侧应同时进行回填,避免因一侧受力而造成管道侧移破坏。
排水管道工程属于隐蔽工程,排水管道的施工是一项复杂的技术工艺,施工过程中任何一道工序的质量问题,都会对管道的整体质量产生影响,最终对管道的使用产生影响。因此,我们在施工中要努力克服各种容易出现的问题,应对每道工序进行严格把关,从而有效保证整体工程施工质量优良。