三层大开间商场带九层住宅的消防相关问题
lovegx2006
lovegx2006 Lv.5
2015年06月09日 09:23:55
只看楼主

3层商业高13.9米,单层面积1800m2,上部为九层住宅,单层面积400m2,总建筑高度为53.9m。室内消防用水量是按住宅和商业各自的规模去选取。那问题如下?1.室外消防用水量是按如下哪种:1)住宅15L/s;2)多层公建:30L/s;3)高层公建:30L/s;2.消防水箱是按如下哪种:1)二类住宅 12m3;2)多层公建:18m3;3)二类高层公建:18m3;4)一类高层公建:36m3。

3层商业高13.9米,单层面积1800m2,上部为九层住宅,单层面积400m2,总建筑高度为53.9m。室内消防用水量是按住宅和商业各自的规模去选取。那问题如下?
1.室外消防用水量是按如下哪种:1)住宅15L/s;2)多层公建:30L/s;3)高层公建:30L/s;
2.消防水箱是按如下哪种:1)二类住宅 12m3;2)多层公建:18m3;3)二类高层公建:18m3;4)一类高层公建:36m3。
3.火灾延续时间:1)住宅 2.0h;2)其他公建:2.0h。
4.高位消防水箱的最不利点的静水压力:1)高层住宅:7m;2)多层公建:7m;3)二类高层公建:7m;4)一类高层公建:10m。
lijiehua521
2015年06月09日 14:11:45
2楼
按新的防火规范第5.4.10第三款,对于水专业来说,就是室内消防可以按各自规模来设计,室外消防则按整体来设计。因此,室外消防水量和火灾延续时间应该按照高层公建来确定,而高位水箱及其最不利点的静水压力应该按照各自规模分开考虑,然后取其中的大值。
个人意见,仅供参考...
回复
ai12345d
2015年06月09日 15:27:57
3楼
我认为是商住楼:室外消火栓30L/S;室内消火栓V>25000时,为40L/S;喷淋30L/S。
回复
zcb780607
2015年06月09日 17:32:26
4楼
同意楼上说法
回复
wheel2009a
2015年06月10日 08:13:23
5楼
同意楼上 ai12345d 的说法
回复
蓝天绿水
2015年06月10日 08:25:50
6楼
现在已经没有商住楼的说法了,沙发 说得比较有道理