跳闸问题!!!哪位高手指点下。。。。
amoi777123
amoi777123 Lv.7
2015年06月08日 17:31:46
只看楼主

厂里突然全部 停电 ,配电房低压总柜有电(欠压脱扣已经拆掉)还有一个出线柜也有电(欠压脱扣拆掉,下面带一台空压机,但是奇怪的是空压机却也跳了)其他所有的低压出线柜都跳开了。这些柜子的脱扣器没拆掉的。现在不知道是什么原因引起的。按道理说是不是欠压才有可能把所有低压柜都跳开呢?但是我在江苏苏州这一块供电质量应该还算不错的。我是怀疑供电线路会不会高压跳开后又合上了呢?这样的情况一个星期发生了2次。真是不知道什么原因。

厂里突然全部 停电 ,配电房低压总柜有电(欠压脱扣已经拆掉)
还有一个出线柜也有电(欠压脱扣拆掉,下面带一台空压机,但是奇怪的是空压机却也跳了)
其他所有的低压出线柜都跳开了。这些柜子的脱扣器没拆掉的。

现在不知道是什么原因引起的。按道理说是不是欠压才有可能把所有低压柜都跳开呢?但是我在江苏苏州这一块供电质量应该还算不错的。
我是怀疑供电线路会不会高压跳开后又合上了呢?
这样的情况一个星期发生了2次。真是不知道什么原因。
低压总柜是用的是2500A的实际用电大概是1600个安培。负荷没超。
求助大师指点下。。。。:'(

补充内容 (2015-6-19 22:27):
谢谢大家的回复,问题已经得到解决。的确是10千伏线路问题,有用户故障导致跳闸,线路又带重合闸。所以就出现了厂里这种情况。
免费打赏
beida_energy
2015年06月08日 18:31:40
2楼
请把问题再说的清楚点,比如,高压啥情况?
回复
amoi777123
2015年06月08日 18:48:15
3楼
beida_energy 发表于 2015-6-8 18:31 请把问题再说的清楚点,比如,高压啥情况?高压正常,走进去查看的时候高压是正常的。
回复
beida_energy
2015年06月08日 18:55:51
4楼
去问一下当地的电力部门,你的那条线路是否有自动重合闸成功。
回复
amoi777123
2015年06月08日 19:00:50
5楼
beida_energy 发表于 2015-6-8 18:55 去问一下当地的电力部门,你的那条线路是否有自动重合闸成功。那为社么会自动重合闸呢。。。这样重合闸的话也吃不消啊。。是供电部门的失误操作吗?一个星期2次有点不会吧。。。。
回复
hanzhg54
2015年06月08日 19:15:06
6楼
根据描述,显然是高压有欠压发生,这种现象倒不一定是重合闸造成,有时候累点也会造成高压线路电压瞬间降低又恢复。建议还是把欠压脱扣器拆了吧。
回复
lhdlgmz
2015年06月08日 19:18:47
7楼
供电线路(高压)是否发生过重合闸可联系供电部门了解一下!
回复
amoi777123
2015年06月08日 19:21:16
8楼
hanzhg54 发表于 2015-6-8 19:15 根据描述,显然是高压有欠压发生,这种现象倒不一定是重合闸造成,有时候累点也会造成高压线路电压瞬间降低 …好吧,那改天把欠压脱口器全部拆除看看啊有好转,但是问题是拆掉的那台柜子下面接的空压机怎么也跳了呢。。。。这个就是很不解。如果是欠压那我空压机应该不会跳吧。。。奇怪了。。。。我们老板叫我找一个高压上很强的人来教我下,我看也只有来这里咨询了。。这里高手比较多。谢谢你的回答。
回复
xolex
2015年06月08日 19:51:31
9楼
要不装个欠压延时脱扣器吧
回复
天下唯吾曹孟德
2015年06月08日 20:39:17
10楼
有可能是你们高压线路,比如架空线遇到雷击等故障,瞬时失电又重合闸成功了吧?
还有有遇到过,变电站6-7条出线,其中2条AB路径方向差不多离的比较近,A路短路把B回路的一些用户的带欠压脱扣低压总开关全跳了。
回复
amoi777123
2015年06月08日 20:42:49
11楼
天下唯吾曹孟德 发表于 2015-6-8 20:39 有可能是你们高压线路,比如架空线遇到雷击等故障,瞬时失电又重合闸成功了吧?还有有遇到过,变电站6-7条 …那把欠压脱口器全拆掉应该可以了吧。。
回复

相关推荐

APP内打开