小弟刚刚大学毕业,今天接到个任务,是要根据客户提供的资料选择合适的四大件从而向客户报价,尤其是翅片式冷凝器的选择.希望大侠们为小弟提供全面点的思路方法. 客户给出的资料如下; 风冷冷水机组 环境温度42℃ 进出水温7/12℃ 制冷量112KW顺便问下有人做1900的地源热泵选择压缩机为2台375KW和2台437.3KW,这样选是小了?还是正确的?
小弟刚刚大学毕业,今天接到个任务,是要根据客户提供的资料选择合适的四大件从而向客户报价,尤其是翅片式冷凝器的选择.希望大侠们为小弟提供全面点的思路方法.
客户给出的资料如下;
风冷冷水机组 环境温度42℃ 进出水温7/12℃ 制冷量112KW
顺便问下有人做1900的地源热泵选择压缩机为2台375KW和2台437.3KW,这样选是小了?还是正确的?
22楼
原来斑竹是盯住工业制冷不放了啊,难怪总对精确冷量比较感兴趣.
回复
23楼
很好,参与一下
回复
24楼
各位讨论的很激烈,学习了
回复
25楼
哈哈,几天没来,大家讨论这么火热了;刚毕业,很多东西都不明白,问的问题大家可能觉得可笑了;见这么多大虾的建议,小弟深表感谢~!
之前的计算有个错误就是K我取成了铜的导热系数,哎~~!应该取传热系数.现在想想那几天真笨,现在每天都可以感觉到自己在进步~!大家说的那些,嘿嘿!估计够我研究一阵子了.
顺便说下那机子是伊朗的客户.
回复
26楼
Great!我很想了解关于卖到中东区,风冷螺杆机组需要注意些什么。
回复