空调机组四大件的计算选型方法.
zl2320999
zl2320999 Lv.2
2007年10月23日 16:19:05
只看楼主

小弟刚刚大学毕业,今天接到个任务,是要根据客户提供的资料选择合适的四大件从而向客户报价,尤其是翅片式冷凝器的选择.希望大侠们为小弟提供全面点的思路方法. 客户给出的资料如下; 风冷冷水机组 环境温度42℃ 进出水温7/12℃ 制冷量112KW顺便问下有人做1900的地源热泵选择压缩机为2台375KW和2台437.3KW,这样选是小了?还是正确的?

小弟刚刚大学毕业,今天接到个任务,是要根据客户提供的资料选择合适的四大件从而向客户报价,尤其是翅片式冷凝器的选择.希望大侠们为小弟提供全面点的思路方法.
客户给出的资料如下;
风冷冷水机组 环境温度42℃ 进出水温7/12℃ 制冷量112KW
顺便问下有人做1900的地源热泵选择压缩机为2台375KW和2台437.3KW,这样选是小了?还是正确的?
免费打赏
北冰洋
2007年10月31日 11:56:46
12楼

环境温度42℃,当然要把冷凝温度控制在50℃左右了。
要在这种环境下用,就不能沿用老参数,冷凝器换热能力加大是必须的,最简单的办法,把一个8P机的冷凝器用在5P机上。当然,冲液量就需要多一些。
考虑经济性没错,但起码得先保证实用。
比如机房空调,产品的标准配置有适合35℃环境温度的冷凝器,有适合45℃环境温度的冷凝器。
回复
crazy_ak
2007年10月31日 13:24:39
13楼


考虑经济问题,我前文已经提到了,冷凝温度选择54度,54度,一般的压缩机都可以达到的,难道不是吗?
这4度温差对应的换热面积可不小啊。他的想法是环境温度42度时,取冷凝温度50度,还想要4度过冷度,你可以计算一下换热面积。
按照50度冷凝冷凝,过冷4度计算,也就是冷凝器出口制冷剂温度46度,空气侧出风温度呢?
所以我觉得环境温度50度,过冷度取4度,冷凝温度按50设计,很不合理!
回复
北冰洋
2007年10月31日 15:08:26
14楼
TO 楼主,下面这些信息希望能对你有所启发:
再说一下单元式空调的设计参数吧。
在35℃标况下,比较知名的机房空调企业大都是按45℃冷凝温度设计,也有不少机房空调厂家为了降成本,把冷凝温度做到50℃,(当然,少数低价家用空调也有把冷凝温度做到54℃的),当然,这种空调是不敢在重庆、南京等火炉城市使用的。
为什么会这样呢?
这一切都源于日益严峻的能源危机对空调能效的不断加码的要求。
而加大两器是提高能效最直接、最容易操作的方法。
2004年颁布的空调能效等级限值规定不接风管的单元式空调,市场准入值为2.4,节能值为3.0,而国标的节能值仅相当于ASHRAE规定的空调能效标准准入值。所以,关于空调能效的限值只能越来越高。
如果空调能效连市场准入值都达不到,谈何经济?
如果只是要做低成本的空调,能用即可,也不想申请什么节能标识,即使达不到市场准入值也有手段保证能销售,那具体做法大家都耳熟能详了。
但在正规渠道是买不到能效比低于2.4的空调了。
对于能效比3以上的空调,现在也许用户考虑初投资的大幅增加,也许会有所犹豫。
但由于产品能效限值的不断提高是大势所在,对于做产品研发的来讲,在提高能效上所需投入的精力绝不应比在控制成本上更低。
尽信书不如无书,书本大多是十多年前经验,有些想法是需要与时俱进的。
回复
ktjz
2007年10月31日 15:25:10
15楼
楼主,你是要做一锤子买卖,还是要准备长久做下去?
若一锤子买卖,按书本的推荐57℃。若要长久做下去,实在点,就用50℃冷凝温度吧。
但如果说你是小厂家,成本高了没法和人竞争,那……你就按54℃凑合着用吧,不过要最好不要管售后,不然过几年用户可能不断打电话骚扰你:怎么老报警(高压)?
有一个基本设计原则:在你所说的这种环境条件下,可靠性是高于成本的更重要的因素,如果空调不好用,也许会造成严重损失的,楼主切记!千万不要被那些没有实践基础的照本宣科的话所误导!
在企业里待几年的人都会知道,在什么条件下该取多大的传热温差,都是些信手拈来的常识,希望你在迈过这个门槛之后,能继续琢磨一些更深入的东西。我的email:soufuan01@sina.com,有空常交流。
回复
whiffing
2007年10月31日 16:31:24
16楼


楼主的机组是到中东吗?42度环温是客户长期运行的工况,还是环温最高的工况?
回复
北冰洋
2007年10月31日 16:33:00
17楼

今天有空,就跟你多聊聊。
首先4℃过冷度,是楼主自己拍脑袋拍初来的,在应用环境温度提高的情况下,由于传热温差减少,要达到那么多过冷度是需要一些代价的,实际是否需要那么多过冷度?如果需要,那么就应该按4℃设计。
你说一般压缩机都可以达到54℃冷凝温度,这话不错。请问,如果一辆轿车允许最高时速200公里/小时,就允许你反复把它开到200公里/小时吗?
一般的基于环境温度35℃标准温度下设计的空调,冷凝温度取45~50℃,虽然偶尔有在室外温度40℃左右冷凝温度跳到55℃左右的时候,注意,只是“偶尔”。
而如果室外温度经常是42℃的话,按54℃设计,也就是压缩机经常运行在冷凝温度54℃左右。甚至偶尔都会接近或达到报警压力。
这种设计不是说不能用,只是压缩机总在这种离极限很近的状态下工作,压比大、排气温度高,压缩机各部件都处在高负荷状态下工作,压缩机寿命肯定要受影响。也许这台机器能保证几年不坏,也许这台能一直运行良好,但你如果批量生产,这种产品的故障率会远高于其它用于正常环境温度的空调。

现在有不少做R22的热泵热水器,最高热水温度一般都限制在45℃左右,冷凝温度也就是50℃左右,那为什么不让冷凝温度跑在55℃?因为热泵热水器,要用45℃的热水,是一开机就这个冷凝温度。而不是像家用空调,在很多时候,冷凝温度只有40℃左右。长期在55℃冷凝温度下跑,压缩机的故障率会直线上升。(即使把冷凝温度设计在50℃,热泵热水器的寿命也不如普通家用空调)

如果环境温度42℃,冷凝温度就应该尽量低,一般的经验冷凝温度按50℃设计无论从成本上还是从可靠性上均能达到大致的平衡,这没什么可争议的。


回复
ktjz
2007年10月31日 16:47:29
18楼

老兄,问得有点外行了吧?
比如国标工况35℃,国标还要你在43℃下跑一跑极限工况。
你是用户,你会把极限工况作为设计工况提给设计者吗?
42℃只能是设计温度,不可能是极限最高允许运行温度,这种机组起码应该能保证在环境温度50℃左右时跑几个小时不跳机(那时的冷凝温度能让它超过超过60℃吗?)
回复
whiffing
2007年10月31日 17:31:19
19楼


呵呵,所以想问一下客户啊,国标才是43度,他的为什么要42度的设计温度呢?
回复
ktjz
2007年10月31日 19:57:24
20楼


各地的气候千差万别,难道给设计者提供的设计条件不是35℃,就得是43℃吗?
用户的数据也不是自己拍脑袋拍出来的。
做暖通的都知道,各地的空调室外温度参数是怎么取的?不都是按平均不保证多少天温度来取的吗?如果按最高温度取,那样的空调系统做下来,估计能让甲方哭死!



回复
crazy_ak
2007年11月01日 09:14:57
21楼

佩服,还是你说的对,不过我设计的东西,老总总要我给成本价,成本高了,不允许的,而我们的产品面对工业用户,环境温度有时就是45,6度,但是我们产品一律明文说好,本制冷量测试温度,环境温度35度,控制油温35度。
没有办法了。而且最要命的是他们的热负荷波动也很大。
回复

相关推荐