小弟刚刚大学毕业,今天接到个任务,是要根据客户提供的资料选择合适的四大件从而向客户报价,尤其是翅片式冷凝器的选择.希望大侠们为小弟提供全面点的思路方法. 客户给出的资料如下; 风冷冷水机组 环境温度42℃ 进出水温7/12℃ 制冷量112KW顺便问下有人做1900的地源热泵选择压缩机为2台375KW和2台437.3KW,这样选是小了?还是正确的?
小弟刚刚大学毕业,今天接到个任务,是要根据客户提供的资料选择合适的四大件从而向客户报价,尤其是翅片式冷凝器的选择.希望大侠们为小弟提供全面点的思路方法.
客户给出的资料如下;
风冷冷水机组 环境温度42℃ 进出水温7/12℃ 制冷量112KW
顺便问下有人做1900的地源热泵选择压缩机为2台375KW和2台437.3KW,这样选是小了?还是正确的?
2楼
看的人不少,怎么没有人来拍拍砖头呢?理论算出来的我都不敢相信了,谁给点经验啊..........
回复
3楼
如果你们工厂里有现成的其他机组的设计经验,可以参考一下进行设计,节约设计时间,
否则的话,建议你还是仔细核算一下吧,
这个不是一两句就能说出来的.
不过报价的话,你稍微估高点也没啥,别最后做出来亏本就可以了.
回复
4楼
以Q0=16.2kw风冷冷水机组为例:
1、 参考条件:
环境温度:42℃; 进出水温度12/7℃;
2、 确定冷凝温度tc=50℃; 液体过冷t’=4℃;
蒸发温度te=0℃; 制冷剂选择R22;
由以上参数查资料可得:hc=263.264kj/kg pc=1942.3Pa;
he=405.361kj/kg pe=497.59Pa;
画出p-h图(如图);
单位冷凝负荷:
qc=h2-h3’ =(445-268.89)kj/kg=176.11kj/kg=176.11kw
单位质量制冷量:
q0= he-h4= he-h3=(497.59-390.247)kj/kg=107.343kj/kg
制冷剂质量流量:
qm=Q0/q0=16.2/107.343=0.1509kw
冷凝器热负荷
Qc=qmqc=0.1509×176.11=26.575kw=26575w
2、 冷凝器传热面积计算:
Qc=kAc△tm
k ——冷凝器的导热系数;(铜取k=397w/(㎡•k));
△tm ——制冷剂与冷却介质之间的对数平均温差;此处取10℃;
Ac ——冷凝器的传热面积;
综上可得
Ac=26575/(397×10)=6.694㎡
这是我算的,也不敢说对不对,望大哥们给点意见.
回复
5楼
回复
6楼
冷凝器热负荷也可以根据下式近似计算:
Q=Q1+Pi
Q1-----制冷剂在蒸发器中吸收的热量(kw)
Pi-----压缩机在计算工况下的指示功率(kw)
我就知道这么多,前辈们给点经验吧.
回复
7楼
你要明白,这个公式虽然是通用的,但是你所提供的参数却有不同的关系
k这里你取了铜的传热系数,这是在铜固体内传热的换热系数。不能表征整个两相流换热过程。
如果你要用这个公式计算,需要知道整个换热器的总传热系数,因为管内的两相流与固体换热和管外的空气与固体换热的系数是不同的.
这个地方,很多专业书上有详细的计算方法,我这里一两句也说不清楚。
大概的计算就是根据循环要求估计一个热流密度,然后根据这个热流密度估算实际的换热情况,对比结果,一直循环计算直到估计的热流密度与理论计算的热流密度相差不大的时候得到一个理论计算的数值。
回复
8楼
谢谢了,很有收获
回复
9楼
哥们你可以加qq问我.52339326,给你改正一下啊,环境温度42度,冷凝温度不可能是50度,那么的话你的冷凝器超大,环境温度42度,如果按照进出风温差8度计算,也就是说出风温度50度,按照对数平均温差取11度,冷凝温度大概要57度,考虑到压力太高了,选择54.4度冷凝温度的话,温差小了3度,面积还是很大的,如果不考虑cop的话,从经济角度(生产成本)考虑,加大的风机功率,配大风量的风机是不错的选择.
回复
10楼
你这个机器做好了不容易,建议不要考虑过冷度了,42度环境温度,还想过冷4读,不要太墨守成规了,进出水温度7/12度,水氟换热换热系数不小的,如果设计蒸发温度0度,选择板换的话,可能存在隐患,建议可以考虑加大水泵流量,蒸发温度提高2度,以上仅代表个人观点.
回复
11楼
有些人说不能相信书,那是错误的观点,起码我个人认为我们制冷专业教科书上那些写的都是不错的,每个参数都不是排一下脑袋随便取得,感觉你没有把书吃透,回去再看看书。可以考虑参考 小型制冷设备 那本书