悬挑梁下部构造配筋不足
zgm0631
zgm0631 Lv.3
2015年06月08日 10:59:02
只看楼主

今天发现刚之前做的一个工程,临时变更做的3.2米悬挑梁,变更后也没有审图,当时PKPM出的结果,只把上铁配筋放大了1.2倍,下铁配筋没有变,这样就不满足了规范底面和顶面纵向钢筋比值为0.3的条文,当时上铁钢筋最大配到了11根直径25.。怎么办哪,会不会有大问题

今天发现刚之前做的一个工程,临时变更做的3.2米悬挑梁,变更后也没有审图,当时PKPM出的结果,只把上铁配筋放大了1.2倍,下铁配筋没有变,这样就不满足了规范底面和顶面纵向钢筋比值为0.3的条文,当时上铁钢筋最大配到了11根直径25.。怎么办哪,会不会有大问题
免费打赏
lly540682989
2015年06月11日 18:06:49
12楼
悬挑梁,静定结构,无论如何都是脆性破坏,满足延性的条文,对它来讲,意义不大.....
回复
qq_1433935268581
2015年06月13日 08:18:32
13楼
顶顶楼主!!!
回复
哈利路亚zz
2017年05月08日 10:59:33
14楼

规范规定的本意是在大震水平地震力作用下,框架梁端下部可能产生过大的正弯矩,导致结构破坏,故有此规定。悬挑梁在水平地震力作用下,梁端下部不会产生正弯矩,下部钢筋只起到架力筋作用。如果符合规范规定高烈度长悬挑情况,应考虑垂直地震力作用,按计算配置挑梁下部钢筋。
回复
流浪的小p孩
2017年06月21日 13:55:04
15楼
学习了~~~~~~~~~~~~
回复
昊昊工
2017年06月21日 14:39:33
16楼
老王在隔壁 发表于 2015-6-8 22:18 那是框架梁的抗震构造要求。这是正解,楼主再好好看看规范
回复