62. 当桩端持力层为较硬岩时,每个设计人员都知道:单桩承载力一定是由桩身承载力决定的。但是只有嵌岩桩,釆用《桩》5.3.9-1式计算才与前述相符合。而预制桩的承载力计算结果往往远小实际试桩结果,由其是桩较短时,两者可相差数倍。 这是为什么?规范哪里出了问题?
62. 当桩端持力层为较硬岩时,每个设计人员都知道:单桩承载力一定是由桩身承载力决定的。但是只有嵌岩桩,釆用《桩》5.3.9-1式计算才与前述相符合。而预制桩的承载力计算结果往往远小实际试桩结果,由其是桩较短时,两者可相差数倍。
这是为什么?规范哪里出了问题?
12楼
两个苹果 发表于 2015-6-8 10:13 题目理解错了,估计原因有1、桩侧阻力,2、是预制桩一般是挤压桩,有提高作用,计算公式中没有这个,好像也不对,静候正确答案:lol
回复
13楼
曾晓峰 发表于 2015-6-8 10:03 问题是,规范—单桩承载力以静压为最终标准。楼主强大,每天一个问题,对我这正在准备一注考试很有帮助,更加理解规范。主上,多来点问题吧!:lol
回复
14楼
本帖最后由 曾晓峰 于 2015-6-8 11:31 编辑 两个苹果 发表于 2015-6-8 10:18 好像也不对,静候正确答案最具争议—所以,无正确答案,有,也是最具争议。
回复
15楼
答:如果预制桩可按嵌岩桩计算,上述问题将不复存在。也就是说:不论是按规范计算确定承载力,还是静压试桩确定承载力,两者都基本一致。现在的问题是怎样理解嵌岩桩?或规范宜怎样修改?才能消出计算与静压试桩结果的具大差距。
首先非挤土灌注嵌岩桩,不论满足《地》还是《桩》的哪条都没问题,问题在于预制桩能不能识作嵌岩桩?否则计算与试桩结果的具大差距将无法消出。也就是说规范存在严重问题。
明天继续
回复
16楼
规范中的计算是用灌注桩的数据统计的结果,受桩岩的刚度比、嵌岩深径比、清底情况影响。还是困惑。。
回复
17楼
light88 发表于 2015-6-8 13:56 规范中的计算是用灌注桩的数据统计的结果,受桩岩的刚度比、嵌岩深径比、清底情况影响。还是困惑。。嵌岩深径比=0
回复
18楼
预制桩怎么能成嵌岩桩?曾老师解读一下。我们实际工程中一般只有挖孔,钻孔、冲孔才有可能成为嵌岩桩。
预制桩一般很难进入岩石中,所以一般不按嵌岩桩考虑!
回复
19楼
62. 当桩端持力层为较硬岩时,每个设计人员都知道:单桩承载力一定是由桩身承载力决定的。(解读:原因是在较硬岩时,桩的承载力是由桩身强度(桩身承载力)决定,这是较硬岩的提供端阻力大于桩身强度所致)
回复
20楼
但是只有嵌岩桩,釆用《桩》5.3.9-1式计算才与前述相符合。
解读:
现在哪个可以把建筑桩基技术规范的5.3.9-1公式截图出来上传,问题到底在哪里?
大家才能讨论!
与前述相符合---就是说桩身承载力(强度)决定单桩承载力?
回复
21楼
而预制桩的承载力计算结果往往远小实际试桩结果,由其是桩较短时,两者可相差数倍。
解读:
就是说计算结果偏于安全!
但是提问不准确:是不是预制桩的桩端位于较硬岩石时,就是说端承桩才出现这种情况吗?
所以大家不好针对性回答!?
回复