求助。住宅小区10kv开闭所的设置依据是什么?
vv_for
vv_for Lv.7
2015年06月07日 09:53:23
只看楼主

电气新人求助,住宅小区是否每个都必须设置10kv开闭所呢?开闭所设置依据是什么呢?是由供电部门规划决定就近几个小区配建一个?还是有什么规定呢?

电气新人求助,住宅小区是否每个都必须设置10kv开闭所呢?开闭所设置依据是什么呢?是由供电部门规划决定就近几个小区配建一个?还是有什么规定呢?
免费打赏
hanzhg54
2015年06月07日 12:06:34
2楼
应该没有什么强制规定,主要看你小区楼的多少和变电室的分布,如果多于三个变电室,我感觉应该有个开闭所方便管理,三个以下可以用高压分支箱。实际上分支箱用的多数是环网柜,小型开闭所也可以用环网柜,两者造价差不多,差的就是高压电缆,没几个钱。
回复
郑wenjie0522
2015年06月07日 19:03:38
3楼
好像小区建筑面积大于40000平需要建开闭所
回复
lhdlgmz
2015年06月07日 20:03:04
4楼
各省有类似《***住宅小区供电设计规范》规范 类似如下规定的 ........“住宅小区总建筑面积在25000~40000平方米的,应留开闭所兼配电室位置,开闭所的建筑面积为130~160 平方米。
5.3.1.5住宅小区总建筑面积在40000平方米以上的,应留一座开闭所位置,开闭所的建筑面积60平方米,配电室的座数和建筑面积按本条(2)至(4)项规定确定。”
回复
lhdlgmz
2015年06月07日 20:03:54
5楼
各省有类似《***住宅小区供电设计规范》规范 类似如下规定的 ........“住宅小区总建筑面积在25000~40000平方米的,应留开闭所兼配电室位置,开闭所的建筑面积为130~160 平方米。
5.3.1.5住宅小区总建筑面积在40000平方米以上的,应留一座开闭所位置,开闭所的建筑面积60平方米,配电室的座数和建筑面积按本条(2)至(4)项规定确定。”
回复
谢好
2015年06月07日 23:11:19
6楼
感谢楼主的无私奉献
回复
dqdyj
2015年06月08日 12:59:12
7楼
上面开闭所的面积130~160平米,下面又是开闭所的面积60平米,差距有点太大了吧?:)