求助农村家庭照明、插座走线等问题
lijinan2008
2007年10月23日 14:28:21
来自于照明工程
只看楼主

请问以下配置是否合理?1.总体情况:暗线敷设(房子还没有装修)共四个房间、一个客厅、一个厨房、一个厕所(都在同一层)。客厅安装两盏灯、其余房间各安装一盏灯、走廊安装一盏灯(共9灯)。客厅安装两个普通插座,一个房间安装两个普通插座,另外三个房间每个安装一个普通插座;厨房安装一个插座,靠前面的两个房间每个房间安装一个空调插座;另外一个热水器插座,一个冰箱插座。2.从电表至家庭配电箱安装一个40A左右的双极漏电保护开关;所有照明作为一个回路,选择一个10A左右的单极小空开;所有普通插座作为一个回路,安装一个16A的漏电保护开关;两个空调作为一个回路,安装一个20A左右的单极小空开(但空调是两个独立回路,只是引自同一个小空开);热水器插座、厨房插座、冰箱插座作为一个回路(每个插座是独立回路,只是引自同一个小空开),安装一个16A的漏电保护开关。

请问以下配置是否合理?
1.总体情况:暗线敷设(房子还没有装修)共四个房间、一个客厅、一个厨房、一个厕所(都在同一层)。3、照明回路、普通插座使用2.5的单芯铜线(插座另加2.5的PE线);其他插座使用4的单芯铜线(加4的PE线);
问题需要大家帮忙:
1、是不是有了总漏电保护开关后,后面的支路就不需要装漏电保护开关了?
2、如何在家附近做一个接地极?(农村建筑没有接地的地方,需要自己做)
3、所有普通插座是不是可以从空开下引出一至两路线,然后在这一两条路线上再并联出口做插座?可以不需要每个插座都从配电箱的小空开下引出独立的回路吧?
4、有没有新的国家标准要求每个插座、每个灯都需要从配电箱的小空开下引出线做为一个单独的电路回路?如果这样做的话需要好多线啊!
5、敷设暗线除了电线、阻燃PVC管、线夹外,还需要什么材料?
lxt9607
2007年10月23日 16:14:15
2楼
1、可以,但故障影响范围大。
2、接地极做法可参考标准图集;别忘了看是否需要做防雷。
3、没必要每个插座都从配电箱的小空开下引出独立的回路,可就近并接,但要注意接地线不能串接。
4、没有,也不会有这样的规定。
5、绝缘胶带。
另外,“热水器插座、厨房插座、冰箱插座作为一个回路(每个插座是独立回路,只是引自同一个小空开),安装一个16A的漏电保护开关。”不建议这样做,最好热水器插座、厨房插座为独立回路并单独配16A漏电保护断路器,冰箱插座可并入普通插座回路。
回复
q308552452
2007年10月25日 14:02:19
3楼
敷设暗线除了电线、阻燃PVC管、线夹外 不要暗盒 ?

回复
wengtongbiao
2007年11月06日 20:45:35
4楼
3、照明回路、普通插座使用2.5的单芯铜线(插座另加2.5的PE线);其他插座使用4的单芯铜线(加4的PE线);


我个人觉得照明回路使用2.5的单芯铜线有点浪费,用1.5的线比较合理.另外插座加2.5和4的PE线也没必要用这么大,降一级使用都没问题的,农村用电要考虑经济实用.
回复

相关推荐

APP内打开