短线匹配预制箱梁混凝土施工及预制线型控制
sitc12733
sitc12733 Lv.8
2015年06月04日 17:09:00
来自于道路工程
只看楼主

混凝土施工:1)混凝土技术性能参数预制箱梁节段、现浇箱梁及横隔梁均采用C55混凝土,现浇箱梁及现浇横隔梁使用干硬性混凝土,施工时需加强振捣。混凝土采用清水混凝土。水泥选用同厂家同品牌的普通硅酸盐水泥或中热水泥,水泥出厂时间不得大于3个月且不得受潮结块。细骨料选用石英含量高,颗粒浑圆,具有平滑筛分曲线的中砂,细度模数控制在2.7~3.1之间。含泥量(淤泥和粒土总量)不得超过2%。

混凝土施工:

1)混凝土技术性能参数
预制箱梁节段、现浇箱梁及横隔梁均采用C55混凝土,现浇箱梁及现浇横隔梁使用干硬性混凝土,施工时需加强振捣。
混凝土采用清水混凝土。
水泥选用同厂家同品牌的普通硅酸盐水泥或中热水泥,水泥出厂时间不得大于3个月且不得受潮结块。
细骨料选用石英含量高,颗粒浑圆,具有平滑筛分曲线的中砂,细度模数控制在2.7~3.1之间。含泥量(淤泥和粒土总量)不得超过2%。
粗骨料选用热膨胀较小的石灰岩、玄武岩或花岗岩,最大粒径不大于25mm,尽可能采用多级配或连续级配的粗骨料,降低粗骨料的空隙率,含泥量(淤泥和粒土总量)不得超过1%。
外加剂采用高效减水缓凝外加剂。
拌合用水采用引用自来水。
2)凝土的拌制、运输
所有材料均需取样检验合格后才能投入使用,砂石料由试验人员到船上取样检验合格后才卸船。
箱梁预制开工前,对拌和站的各种计量设备进行标定。在使用过程中要定期检定,经大修或搬迁后,也需重新检定。
混凝土拌制前,试验室对骨料含水率进行测定,并计算施工配合比,提交混凝土配料通知单到搅拌站,搅拌站作业人员严格按照试验提供的施工配合比配料通知单配料。雨天施工时,要对骨料的含水率要经常进行检测,并根据实测情况调整骨料和水的用量。严格控制混凝土搅拌时间,每盘混凝土搅拌时间不少于2min,拌和物应均匀,颜色一致,不得有离析、泌水现象。混凝土通过混凝土搅拌运输车运输至前场,经卸料到吊罐内后,由龙门吊吊送入模。
112515zdqiepgwayxic3sc.jpg

3)混凝土的浇筑
①底板浇注
对实行二次浇注的梁底板采用串筒从挖空的顶板方孔直接布料浇注。对具有标准内模系统的梁段则采用在固定端模顶面挂设串筒并经溜槽输送至底板上进行浇筑。
112600ggbpevspuvvitpnh.jpg

底板浇筑时以插入式振捣器振捣为主。在底板与腹板交接处的钢筋密集区,在底板两端各加装2台附着式振捣器辅助振捣。
底板浇筑时采取中央往两侧浇注。浇注腹板时,适当降低混凝土坍落度1~50px,以防止混凝土向底板上翻。

②腹板浇注
腹板采用两边对称下料。振捣以插入式振捣器振捣为主,在腹板底部可借助附着式振动器辅助振捣。对于有底板锚固块的梁段,需特别注意底板锚固块内混凝土的振捣,确保该位置混凝土密实。
112629qpgdlwzadppv1kih.jpg

③顶板浇注
顶板混凝土由一侧向另一侧连续浇筑,采用插入式振捣器振捣。
混凝土浇筑时两侧均匀布料,严格控制分层厚度在750px以内,振捣时严格按“快插慢拔”的技术要领操作,并注意观察混凝土表面气泡排出情况,掌握好振捣时间,确保混凝土密实。
在混凝土浇筑过程中,严禁振捣棒直接碰撞波纹管、预埋管、预埋件,防止预留预埋管件变位。同时注意布料时严格控制下料速度,防止混凝土对预留预埋管件造成过大的冲击。
112710cjiinxgly26x0ys0.jpg


④特殊季节或气候条件下施工
冬季混凝土施工根据气温条件和热工计算,确定冬季混凝土施工措施,确保混凝土入模温度满足规范要求,并加强混凝土振捣质量控制。混凝土浇筑成型后利用空调养护房保证混凝土养护条件,防止出现温度裂缝。
雨季施工时主要是加强原材料含水量监测,根据实测含水量调整材料用量。利用养护房顶棚作防雨设施。注意收听天气预报,避免在大雨天气条件下浇筑混凝土。
根据设备使用安全规定,当遇大风情况时起重机械停止作业。
4)测量埋点埋设
在混凝土终凝前,进行测量测点埋设。测点共设有6个,2个轴线控制点,4个标高控制点。轴线控制点为U形钢筋埋件,标高点为“十”字头镀锌螺栓。在混凝土终凝后梁段拆模前,及时对测点进行测量并输入线形监控程序。
1128086rzuriwi8xrly09u.jpg

5)混凝土养护
混凝土浇筑完成初凝后应及时进行养护,养护方法要适应施工季节的变化。
①一般情况下的养护
一般情况下采用洒水养护,使混凝土表面的潮湿状态保持在15天以上。混凝土浇注完毕终凝后开始洒水养护,在箱梁顶板及底板上覆盖土工布,并使土工布保持潮湿,模板未拆除前向模板表面洒水降温。箱梁梁段吊入修整区后,如果养护时间还不足15天,则需要对其继续洒水养护。
112835mhzikduqzhbifgpe.jpg


②冬期施工期间的养护
为了减少拆模等待时间,避免因温差过大而产生裂缝,尽快使箱梁梁段达到抗裂所必需的强度,冬期施工期间,梁段预制采用暖棚养护。暖棚采用活动板房结构,顶棚为启闭式活动顶棚,为保证室内采光屋顶采用透明阳光瓦,见图4.3-23。每个预制台座暖棚内设三台空调,并设置温度湿度计监测室内温度和湿度,以保证室内养护条件满足冬期施工要求。
112906gh2vipfvqn44et8t.jpg



预制线型控制:
(1)模板精度控制
模板精度控制主要体现在对固定端模的精度控制上。
固定端模——固定端模模面须保持竖向垂直并与预制单元中线成90°,端模上缘须保持水平。端模标高应以靠近腹板处的两测量控制点进行检查。水平误差和与中线的垂直度误差必须控制在2mm之内。
固定端模上总共设4个控制点:2个轴线控制点,2个水平标高兼平面位置控制点。2个轴线控制点位于固定端模板的顶面和内腔底面正中,通过仪器观察两点是否与基线重合以及两点到基点的水平距离是否相等,可以控制固定端模竖向垂直度,并使其中线居中,通过对对称设置在腹板位置处的两个水平标高点兼平面位置控制点到基点的距离以及相对标高的测量,可控制固定端模整个模面与待浇梁段的中轴线垂直,并使其顶面水平。
每次梁段浇筑完成后,在下一梁段浇筑前,均需对固定端模精度进行校核。一般情况下,固定端模是不需移动的,但如果过程中经过测量发现固定端模出现达不到精度要求时,则必须调校合格后方能进行下一道工序施工。
底模——对于等高箱梁,底模须水平安置并与固定端模下缘良好闭合。底模中线必须在水平及竖向与固定端模模面成90°。
外侧模——要检查它和固定端模闭合是否良好。
(2)匹配梁段定位
匹配梁段的定位主要通过6个控制测点来实现的,测点设置见图。其沿梁段中心线的两个测点(FH&BH)用来控制平面位置,而沿腹板设置的四个测点(FL,FR,BL&BR)用以控制标高。所有的控制预埋件都在匹配梁段作为浇筑梁段时砼凝结前安放在梁段顶板上。它们由镀锌十字头螺栓和U型圆钢组成。这些预埋件必须尽量设置在所规定的位置。但是它们的位置不需要绝对的正确,因为它们只是用作相对位置的参考。
112203gdpkhuj3k7cqwd81.jpg
匹配梁段初步定位:匹配梁段的初步定位主要是通过卷扬机和底模台车来完成的。
定位时,启动卷扬机,通过设置于地牛上的导向滑车和设置于底模台座端面上的动滑车牵引底模台车作纵向较长距离的移动,使梁段行至待处的大致位置。此时梁段的平面位置主要是通过钢卷尺丈量匹配梁匹配端至固定端模的距离来实现的。
匹配梁段精确定位:匹配梁段的精确定位主是通过测量仪器观察梁段顶面上的6个控制点,并通过手拉葫芦和底模台车上的8个油压千斤顶进行调整来实现的。手拉葫芦主要是精确控制其纵向距离的微调,8个油压千斤顶主要是精确调整梁段标高和轴线偏角。整个调整过程由专人统一指挥,每一步调整操作均要求缓慢、细致。
在梁段精确定位后,测量人员对梁段的控制点进行两组独立的测量,并取平均值。测量数据按专业软件中的表格填写,测量数据经经监理工程师检查复核后,将测量数据的平均值输入到专业软件程序中,电脑自动算出匹配梁段(新浇梁段)的位置。
计算新浇梁段作为匹配梁段时的位置,需测量(新浇梁段混凝土凝固后移动前测量)的数据包括:
固定端模和U型圆钢之间的X方向距离
固定端模和镀锌十字头螺栓之间的X方向距离
端模中线和预制单元中线之间的Y方向距离(须保持零)
端模中线和U型圆钢之间的Y方向距离
端模中线和镀锌十字头螺栓之间的Y方向距离
测量控制点标高
测量镀锌十字头螺栓标高
新浇梁段左右边长度
在这此数据输入程序后,程序自动对梁段所达到的精度进行验证判断,如能达到要求,程序则显示通过,对超出精度要求的,程序则要求重新调整定位,对符合精度要求,但偏差值较大的,程序则会以红色数字警示,以使在下个梁段时进行更正调整