构法施工过程1、在盾构法隧道起始端各修建一个工作井2、盾构在起始端工作井安装就位3、依靠盾构千斤顶将盾构从起始工作井的墙壁开孔处推出4、盾构在地层中沿设计轴线推进,在推进同时出土和安装衬砌管片5、及时向衬砌背后的空隙注浆,防止地层移动和固定衬砌环位置6、盾构进入终端工作井并被拆除1.盾构竖井施工方法施作竖井围护方法:挡土墙围护、沉井(1)钢板桩:适用竖井深度<
1、在盾构法隧道起始端各修建一个工作井
2、盾构在起始端工作井安装就位
3、依靠盾构千斤顶将盾构从起始工作井的墙壁开孔处推出
4、盾构在地层中沿设计轴线推进,在推进同时出土和安装衬砌管片
5、及时向衬砌背后的空隙注浆,防止地层移动和固定衬砌环位置
6、盾构进入终端工作井并被拆除
1.盾构竖井施工方法
施作竖井围护
方法:挡土墙围护、沉井
(1)钢板桩:适用竖井深度<15m,可打入钢板桩地层
(2)钻孔灌注桩+水泥土搅拌桩
(3)地下连续墙:深竖井深度H>25m ,地层范围广
沉井
类型
沉井一般构造
组成部分有刃脚、井壁、内隔墙、井孔、凹槽、封底混凝土、盖板。
除土下沉示意图
2.起始端安装
盾构机调试
吊装入始发井
井下组装
盾构始发技术:
始发端头加固:
加固方法:深层搅拌法、高压旋喷法、冷冻法
加固范围:隧道衬砌轮廓线外左右两侧各3m,顶板以上3m,底板以下2.5m;加固长度按土质而定。
富水地层加固长度>盾构本体长度(刀盘+盾壳)
加固后检测:钻孔取芯试验测强度,取芯试件无侧限抗压强度≥1MPa,内聚力≥0.5MPa;
钻孔检测渗水量等。
洞门凿除:
洞门凿除前,端头加固的土体须达到所设计要求的强度、渗透性、自立性后,方可开始洞口凿除工作。
洞门壁混凝土采取人工用高压风镐凿除。
3.训练
进洞前凿除封门
盾构进洞
盾尾进洞
4.管片拼装、生产、养生
拼装后成环隧道
5.管片拼装、壁后注浆
注浆方式:
后方注入式——从数环后方的管片上注入浆液
即时注入式——掘进一环后即注入一环
半同步注入式——注浆孔从尾封层处伸出,在推进同时进行跟踪注入
同步注入式——在盾构推进过程中进行跟踪注入(从盾尾直接向尾隙注入)
管片接缝防水